Доброго времени суток. Помогите начинающему.
При программировании EP3C5E144 по JTAG Quartus выдает сообщение "CONF_DONE pin failed to go high in device 1 " как с этим бороться и что это такое?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
a182
сообщение Feb 19 2010, 07:05
Сообщение #2





Группа: Участник
Сообщений: 4
Регистрация: 9-05-06
Пользователь №: 16 915



Этото я уже припоял на землю. Без этой связи Quartus не находил микросхему.
Пины Config_done, nStatus,nConfig притянуты через 10к к VccIО, nCE и MSEL на земле. JTAG линии TDI и TMS притянуты через 10к к Vcca. Монтаж вроде как правильный.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sazh
сообщение Feb 19 2010, 07:13
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 435
Регистрация: 6-10-04
Из: Петербург
Пользователь №: 804



Цитата(a182 @ Feb 19 2010, 10:05) *
JTAG линии TDI и TMS притянуты через 10к к Vcca. Монтаж вроде как правильный.


У кошки - 4 ноги. Вроде бы по 1 кОм. Смотрите на пины, отвечающие за ошибку по загрузке. Что в схеме не так. И закорочено.