Собственно нужен стабилизатор сети-имеется плата управления 8ми канальная на выходе МОС3023 к ним необходимо пристыковать МТОТО 80-102И,МТОТО 80-103И.
Покопав инет ничего утешительного не обнаружил,токо добавилось вопросов.Народ пишет что со временем хранения дохнет оптика и ток приходится подымать в 4 раза.На обычные модули заявлен мах ток-80мА а человек пишет что после 50мА и 30 сек работы оптика умерла,для импульсной сериии как у меня заявлено 250 мА в импульсе но не ясно какая длительность этого импульса.Подскажите пожалуста как коректно завязаться с МОС чтобы не превысить допустимые режимы работы оптики модуля и в то же время гарантировать его надёжную работу?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
V_G
сообщение Mar 1 2010, 00:37
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 818
Регистрация: 15-10-09
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955



Если управлять импульсами, то их надо подавать каждый полупериод переменного напряжения, чтобы не выключаться.
Мы реально работали с МТОТО20, в непрерывном режиме отпирающий ток около 50-80 мА. Все без исключения были вынуждены заменить в течение 2-3 лет непрерывной работы. Видимо, падал световой поток, и тиристоры отпирались ненадежно. Заменили связкой moc3052+mac223, выиграли по цене в несколько раз, по управляющему току в несколько раз, по надежности - бесконечно (в смысле работают 10+ лет)

Сообщение отредактировал V_G - Mar 1 2010, 00:37
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Verifi
сообщение Mar 1 2010, 05:30
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 315
Регистрация: 5-05-08
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282



Цитата(V_G @ Mar 1 2010, 03:37) *
Если управлять импульсами, то их надо подавать каждый полупериод переменного напряжения, чтобы не выключаться.
Мы реально работали с МТОТО20, в непрерывном режиме отпирающий ток около 50-80 мА.


Советские МТОТО-80 работали и работают в приводах по 15 лет,в отличие от 12,5-хронические больные с рождения и 20 особенно с 95г выпуска.
Во время хранения ещё мутнеет силикон если модуль не работает,прожарка в печке помогает перед установкой.Внутри для управления до 89г стоял АЛ107 он импульсные токи держал но 200ма это уже край,позже стали какой то пластмассовый светодиод жёлтый в модуль ставить,стали модули сыпаться по его отказу,видимо локальный перегрев от тока.Ток в импульсе желательно не более 150ма,раньше мы модули тестировали на маленьком напряжениии 50в если от 60ма не открылся то в сторону на распродажу складских остатков.В общем сейчас их лучше не применять особенно лежавшие,только если они уже стоят в модернизируемой аппаратуре.А С МОС ставьте МТТ-80 и нет головной боли.


--------------------
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:58
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016