> Горячее резервирование ИБП, Управление параллельной работой импульсников
Andrew Tiger
сообщение Feb 25 2009, 08:26
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 19-02-09
Пользователь №: 45 086



Будьте любезны, подскажите насчет принципов работы импульсников
в режиме горячего резервирования как на серверах.
Т.е. каждый источник (из двух) работает на общую для двоих нагрузку в режиме половинной мощности.
При выходе из строя одного - второй подхватывает всю нагрузку на полную мощность.
Неисправный вынимается без выключения и после ремонта вставляется обратно.
Особенность: каждый источник имеет несколько выходный напряжений.
Например: основной +5В/5А и дополнительные +/-10В/0,5А и -5В/1А.
Предполагаемая топология - Fly.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Microwatt
сообщение Mar 18 2010, 12:28
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Если каждый источник способен отдать полную мощность, то выходы просто объединяются по или через дополнительные диоды. ОС в низковольтных источниках нужно брать от точки объединения, чтобы скомпенсировать падение на объединительных диодах. Один источник пашет на 80%, второй чуть-чуть помогает, или что-то вроде.
Если же резервирование многократное, скажем, 5 модулей из 8 могут обеспечить полную нагрузку, то тогда такие системы проектируют отдельно, заранее включая схемы разравнивания нагрузки. Это много сложнее