реклама на сайте
подробности

 
 
> Горячее резервирование ИБП, Управление параллельной работой импульсников
Andrew Tiger
сообщение Feb 25 2009, 08:26
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 19-02-09
Пользователь №: 45 086



Будьте любезны, подскажите насчет принципов работы импульсников
в режиме горячего резервирования как на серверах.
Т.е. каждый источник (из двух) работает на общую для двоих нагрузку в режиме половинной мощности.
При выходе из строя одного - второй подхватывает всю нагрузку на полную мощность.
Неисправный вынимается без выключения и после ремонта вставляется обратно.
Особенность: каждый источник имеет несколько выходный напряжений.
Например: основной +5В/5А и дополнительные +/-10В/0,5А и -5В/1А.
Предполагаемая топология - Fly.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Andrew Tiger
сообщение Mar 1 2009, 16:19
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 19-02-09
Пользователь №: 45 086



Спасибо rezident`у! Уже не чаял, что хоть кто-нибудь отзовется. Однако к делу:

Разумеется понятно, что на кроссе все цепи запараллелены.
Под объединением через диоды понимаются дополнительные диоды или те же выпрямительные (основные рабочие)?
Основной интерес представляет внутренняя схема управления ШИМ, которая должна работать одинаково устойчиво
в одночном и параллельном включении. Каковы там принципы расчета или особые тонкости?
Должна ли там быть какая-то схема контроля токов, только своего или взаимная (перекрестная)?
Как решаются вопросы защиты рабочего блока от поврежденного (к.з. и перенапряжение снаружи)? Так чтобы работа
сервера в целом не пострадала.
Если есть на это тему какая-то литература, был бы очень благодарен за наколку, т.к. тема очень обширная
для кратких ответов.

Еще раз спасибо за отклик.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
semonoff
сообщение Mar 18 2010, 14:21
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 162
Регистрация: 29-12-09
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54 553



Цитата(Andrew Tiger @ Mar 1 2009, 19:19) *
Должна ли там быть какая-то схема контроля токов, только своего или взаимная (перекрестная)?
Как решаются вопросы защиты рабочего блока от поврежденного (к.з. и перенапряжение снаружи)? Так чтобы работа
сервера в целом не пострадала.
Если есть на это тему какая-то литература, был бы очень благодарен за наколку, т.к. тема очень обширная
для кратких ответов.

Посмотрите Oring controllers от TI http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...aramCriteria=no
Полный контроль токов и напряжений, с возможной заменой.


--------------------
Париться надо в бане.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:27