> RS485, Не передается 0x00 ASCII
EUrry
сообщение Mar 20 2010, 09:04
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Приветствую!
Вещаю не от своего имени. biggrin.gif Встала задачка поуправлять прибором через RS-485. Т. к. с этим интерфейсом столкнулись впервые (а я вообще далек от темы), возникла проблема с передачей данных, в частности, нуля. При передаче вообще ничего не происходит. При этом пробные утилитки к девайсу всё как-то делают. Делать нужно быстро, а времени, как обычно, в обрез. Собственно вопрос от программиста:

Как через гипертерминал передать 0х00 на прибор в коде ASCII? Прибор подключен к СОМ порту и работает.


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Сергей Борщ
сообщение Mar 20 2010, 09:31
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



Цитата(EUrry @ Mar 20 2010, 11:04) *
Как через гипертерминал передать 0х00 на прибор в коде ASCII?
Ключевое слово - Гипертерминал. Через него - никак. Кроме 0x00 будете иметь безусловное добавление 0x0A после 0x0D в лог. Просто возьмите что-нибудь другое, тот же тератерм.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:44
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016