реклама на сайте
подробности

 
 
> RS485, Не передается 0x00 ASCII
EUrry
сообщение Mar 20 2010, 09:04
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Приветствую!
Вещаю не от своего имени. biggrin.gif Встала задачка поуправлять прибором через RS-485. Т. к. с этим интерфейсом столкнулись впервые (а я вообще далек от темы), возникла проблема с передачей данных, в частности, нуля. При передаче вообще ничего не происходит. При этом пробные утилитки к девайсу всё как-то делают. Делать нужно быстро, а времени, как обычно, в обрез. Собственно вопрос от программиста:

Как через гипертерминал передать 0х00 на прибор в коде ASCII? Прибор подключен к СОМ порту и работает.


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
_Pasha
сообщение Mar 20 2010, 09:26
Сообщение #2


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(EUrry @ Mar 20 2010, 12:04) *

Очень страшный сумбур говорит об одном: нет времени, чтобы найти время глянуть наискось то, что выгуглит гугл

Из области телепатии: должен быть включен аппаратный контроль передачи, RTS и CTS на разъеме компорта должны быть замкнуты перемычкой, про то, что нужен переходник RS232->RS485 я ваще молчу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение Mar 20 2010, 09:44
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Цитата(_Pasha @ Mar 20 2010, 12:26) *
Очень страшный сумбур говорит об одном: нет времени, чтобы найти время глянуть наискось то, что выгуглит гугл

Совершенно верно! Как обычно "надо сделать вчера". laughing.gif
Цитата
Из области телепатии: должен быть включен аппаратный контроль передачи, RTS и CTS на разъеме компорта должны быть замкнуты перемычкой, про то, что нужен переходник RS232->RS485 я ваще молчу.

Аппаратный контроль включен, переходник есть, но на RS485->USB? потому замкнуть выводы COM-порта не получится! laughing.gif

P. S. И, буквально последние новости: передали нули бинарно!!! beer.gif Там была проблема в том, что при передаче байта с нулями, первый ноль воспринимался, как конец строки. А щас сказали, что передай тупо столько то байт (т. е. условие передачи - определенная длина).


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Mar 20 2010, 10:07
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



Цитата(EUrry @ Mar 20 2010, 11:44) *
Там была проблема в том, что при передаче байта с нулями, первый ноль воспринимался, как конец строки. А щас сказали, что передай тупо столько то байт (т. е. условие передачи - определенная длина).
Действительно сумбур. При чем тут гипертерминал?


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)