Цитата(Burner @ Mar 26 2010, 16:35)


Давайте, коли не жалко. Мне туда нужно будет влезть, чтоб приделать регулировку 6,8-7,3 В с хорошей плавностью. У меня - так нету. Обходился пока. Кстати, в компах я наблюдал отклонения +0,1/-0,2 В по 5 в.
Отклонения и пульсации разные параметры. пульсации на частоте преобразования, неподавленные пульсации 100 Гц могут быть, скажем, 50-70 милливольт, а отклонение среднего значения от номинального 5 вольт вполне и 250 милливольт могут быть.
И это нормально.
У Вас, насколько я понял, просто дрейф среднего значения ? Так все же вроде в рамках стандарта АТХ.
А если источник от компьютера используется для других целей... ну, не дает он желаемой точности. Точнее может быть лабораторный источник.