реклама на сайте
подробности

 
 
> Многоканальный измеритель температуры, подключение термопар
DeadMoroz
сообщение Mar 30 2010, 09:46
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 211
Регистрация: 3-02-05
Пользователь №: 2 391



Здравствуйте!
Разрабатываю модуль на 30 каналов. Интересуют практические варианты подключения термопар к блоку измерителя.
Пока нашел такие разъемы:
http://www.omega.com/ppt/pptsc_lg.asp?ref=...ST-SMP&Nav=
Даже если использовать их в компактном исполнении и установив горизонтально, то плата получится достаточно габаритная. Может есть какие либо другие варианты, может можно использовать какие-нибудь колодки с креплением под винт? Опять же, необходима компенсация холодного сплава. Всвязи с этим вопрос - где физически расположить чувствительный элемент? Понятно, что как можно ближе к соединению.
Короче интересно как коллеги решают подобный вопрос.

Благодарю!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Apr 1 2010, 02:08
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 344
Регистрация: 3-01-09
Из: УФА
Пользователь №: 42 894



Если не требуется гальванической развязки, то коммутатор (кучка сдвоенных 591КН2 например) можно поставить и до усилителя. В качестве усилителя - измерительный дифферециальный, как в "Искусстве схемотехники", а компенсацию холодного спая при помощи термодатчика LM335. Примерно так сделано в АДАМ 4018.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Apr 1 2010, 05:20
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Apr 1 2010, 08:08) *
Если не требуется гальванической развязки, то коммутатор (кучка сдвоенных 591КН2 например) можно поставить и до усилителя. В качестве усилителя - измерительный дифферециальный, как в "Искусстве схемотехники", а компенсацию холодного спая при помощи термодатчика LM335. Примерно так сделано в АДАМ 4018.

И если нужна гальваноразвязка на ключах можно сделать. По принципу "летающего" конденсатора. В КСП так и сделано. Только вместо ключей (не было их тогда) применялась очень долго такая хитрая штука- вибропреобразователь. Конструктивно он исключал одновременное замыкание переключающихся контактов, поэтому сразу решались проблемы и развязки, и искробезопасности, и подавленияя синфазных помех. В этом случае КОСС получается едва ли не практически максимально достижимый. Во всяком случае, ИУ рядом не стоят. И на вибропреобразователе же делался модулятор. В те времена прецизионные усилители ПТ были только МДМ. В настоящее время можно использовать оптореле с соответствующей схемой управления. Я сам так недавно делал.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- DeadMoroz   Многоканальный измеритель температуры   Mar 30 2010, 09:46
- - Tanya   Цитата(DeadMoroz @ Mar 30 2010, 13:46) мо...   Mar 30 2010, 10:27
- - Designer56   Что- то мне с трудом представляется, как в эти раз...   Mar 30 2010, 10:30
- - Vasily_   Если у вас термопара К типа используйте МАХ6675, ч...   Mar 30 2010, 13:03
|- - Tanya   Цитата(Vasily_ @ Mar 30 2010, 17:03) Если...   Mar 31 2010, 04:15
|- - Vasily_   Цитата(Tanya @ Mar 31 2010, 07:15) Автору...   Mar 31 2010, 11:17
|- - Tanya   Цитата(Vasily_ @ Mar 31 2010, 15:17) Коне...   Mar 31 2010, 11:34
|- - Vasily_   Цитата(Tanya @ Mar 31 2010, 14:34) А Вы о...   Mar 31 2010, 11:49
|- - Tanya   Цитата(Vasily_ @ Mar 31 2010, 15:49) Ну к...   Mar 31 2010, 12:08
|- - MaslovVG   При разносе местоположения термопар в пространстве...   Mar 31 2010, 12:38
|- - Vasily_   Цитата(Tanya @ Mar 31 2010, 15:08) Я счит...   Mar 31 2010, 13:22
- - ukpyr   ЦитатаИмею неудачный опыт попытки комутации термоп...   Mar 31 2010, 14:06
- - Designer56   Насчет коммутатора- старые многоканальные приборы ...   Mar 31 2010, 14:41
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Mar 31 2010, 18:41) Н...   Mar 31 2010, 16:01
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Mar 31 2010, 22:01) И все ...   Apr 1 2010, 05:27
|- - MaslovVG   Цитата(Designer56 @ Mar 31 2010, 17:41) Н...   Mar 31 2010, 17:23
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Mar 31 2010, 21:23) Тол...   Mar 31 2010, 17:34
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Apr 1 2010, 09:20) И ...   Apr 1 2010, 06:45
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Apr 1 2010, 12:45) Не помн...   Apr 1 2010, 07:13
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Apr 1 2010, 11:13) Га...   Apr 1 2010, 07:41
- - DeadMoroz   Спасибо за участие в дискуссии! Для компенсаци...   Apr 1 2010, 04:56
|- - Tanya   Цитата(DeadMoroz @ Apr 1 2010, 08:56) Спа...   Apr 1 2010, 05:17
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(DeadMoroz @ Apr 1 2010, 08:56) Да,...   Apr 1 2010, 05:24
- - DeadMoroz   Михаил, термопару планируется использовать Т-типа ...   Apr 1 2010, 07:11
- - Designer56   На заводах работали они подолгу. Меняли, конечно. ...   Apr 1 2010, 07:45


Reply to this topicStart new topic