Цитата(Attitude @ Apr 9 2010, 02:53)

Ну раз мы эту проблему решили, сразу ещё вопрос!

Имеется батарея, которая должна посредством этого MPPT заряжаться. У неё в ДШ стоит:
Charging Method:
Control voltage: 13.6 - 13.8 V; Initial current:
3.6 A or smallerТо есть ток зарядки не должен превышать 3,6А?
С другой стороны, в ДШ MPPT стоит: макс. ток заряда 30А.
Как это понимать? Можно эту связку использовать? Если да, то каким образом MPPT отслеживает Imax батареи?
В батарею нельзя втолкнуть мгновенно пару киловатт-час. Ток заряда не должен превышать для кислотной батареи 1/10 от ее емкости при обычном режиме заряда. Потому, нельзя использовать мощный источник с током в 30 ампер для заряда маленькой батареи в 30-40 ампер-часов. Для такого тока нужна батарея минимум в 300 амперчасов - больше танковой, но меньше подлодочной. Зарядники от ветряков и солнечных батарей обычно никогда не озабочены полным зарядом батареи. такого практически не бывает. Энергии постоянно не хватает. При полном заряде просто отключают автоматом батарею от зарядного, удерживая предельное напряжение заряда. Ток при этом нулевой или около.
При мощностях о которых пошла речь, уже нерационально использовать 12-вольтовую батарею. Тут впору на 48 вольт переходить. Иначе, все хитрости этого МРРТ в пятикратном размере просто потеряете в тепло на проводах.
Вы рано за МРРТ схватились, похоже. Сам проект продумайте осторожно и внимательно на реалистичность. А то, можно с эмбеддерскими знаниями понакупить батарей, помечтать о чудо-контроллерах зарядных, а потом - куда все это выбросить или кому бы подарить хоть за подержанный мерседес.