реклама на сайте
подробности

 
 
> столбец Clock в SOPC builder, в случае асинхронного компонента
DASM
сообщение Apr 12 2010, 06:35
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 644
Регистрация: 28-05-05
Пользователь №: 5 493



Ситуация такая. Система работает на 100 Мгц, но есть один Avalon slave, который на 25 Мгц, причем этот клок заводится на него чисто железно, (Альтера генерит его на ноге). Обязан ли я писать туда именно это clk_25 25 Мгц ? Компонент асинхронный. Несколько сумбурно выражаюсь, но вроде суть ясна
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
DASM
сообщение Apr 12 2010, 09:12
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 644
Регистрация: 28-05-05
Пользователь №: 5 493



ну так я и говорю - подам на Avalon slave 100 Мгц и буду спокойно читать MAC чип как асинхронную SRAM. Всякие cross clocking тут имхо не нужны ? Для чипа тока такая времянка есть
Уф... все заработало как надо smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vadimuzzz
сообщение Apr 12 2010, 10:56
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 291
Регистрация: 21-07-05
Пользователь №: 6 988



Цитата(DASM @ Apr 12 2010, 16:27) *
Уф... все заработало как надо smile.gif

скорость какая?