Добрый всем день!
Хочу мерить пачку импульсов принятых с УЗ датчика, усиленных усилителем.
После усилителя, конечно же, нужно ставить триггер Шмита для выделения сигнала на фоне шума. Но его использовать не совсем хочется, так как в МК которым должна меряться пачка импульсов есть на входе свой триггер Шмита.
Использовать планируется мега 168, которая кроме прочего должна выполнять кучу других задач. Но и тут вопрос:
Встроенный триггер Шмита на все 100% не тестирован в данном типе МК, а зона гистерезиса составляет 0.05 от напряжения питания, т.е. при напр. питания 5 В. составляет всего 0.25 В.
Вопрос возник из-за того что, например зона гистерезиса для ТТЛ симметрична относительно порогового напряжения 1,3 В. и составляет +-400мВ, что в итоге даёт 800мВ. ну и соответственно меньшее влияние помехи.
Нужно ли ставить внешний триггер или встроенный с такими параметрами можно тоже использовать?
Всем заранее спасибо.


--------------------
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Александр Куличо...
сообщение Apr 17 2010, 23:04
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 256
Регистрация: 6-03-06
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017



Цитата(SasaVitebsk @ Apr 16 2010, 10:34) *
Можно либо основываться на том, что входы работают как КМОП логика, либо отрицать это. Вопрос - вы отрицаете?

Ни в коем случае. Я просто не согласен с методом определения напряжения гистерезиса как разности между гарантированными уровнями нуля и единицы.
Цитата
Я всегда считал, что эффект триггера Шмитта заключается в следуюющем:
переход с "0" в "1" осуществляется лиш при превышении высокого уровня, а обратный переход только тогда, когда сигнал будет ниже нулевого уровня. Ну а зона гистерезиса это разница между уровнем перехода в "1" и уровнем перехода в"0" , когда сигнал находится между этими уровнями на входе, на выходе сохраняется предыдущее состояние.

Так и я о том же. Только для логики (у которой не написано, что она с триггерами на входе)как правило, не уточняется, где начинается этот самый высокий уровень. Написано только, что при 0,6Vcc он уже есть. Точно так же и с низким. Поэтому зона гистерезиса может быть уже, чем разность 0,6Vcc - 0.3B

P.S.По ссылке выше (там уже устаревшие меги 48/88/168/V) гистерезис составляет ~0,29В при питании 3В, и ~0,42В - при питании 5В.