Здравствуйте, !!
Подскажите есть устройство на МК осушествляет контроль нескольких линий, а именно анализирует ток на каждой линии, разрыв линии и так далее. В случае тревоги выводит тревожное сообщение, активирует определенные выводы. Хотелось бы узнать как в случае, сбоя в программе МК, зависание и так далее вывести сообщение о неисправности МК.
Заранее, спасибо за советы!!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
vvs157
сообщение Apr 20 2010, 11:09
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 526
Регистрация: 8-04-05
Пользователь №: 3 960



Цитата(Romas_n @ Apr 14 2010, 07:47) *
Хотелось бы узнать как в случае, сбоя в программе МК, зависание и так далее вывести сообщение о неисправности МК.
Внешний Watchdog типа MAX1232 может Вам помочь. Если стал тергать ногой сброса - значит сбой или зависание