Здравствуйте!
В проекте внешнего ЦАПа потребовалось преобразование форматов ( I2S MSB first от цифрового источника превратить в right justified MSB first ). Использую EPM3032A.
Подскажите пожалуйста, как max+ обозначить вход глобального тактового сигнала, по которому будут синхронизироваться D- триггеры? Достаточно назначить его на 43 ногу, и он автоматически станет синхросигналом?
Можно ли этот тактовый сигнал потом инвертировать и выдать на ногу ПЛИС?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Tiro
сообщение Apr 28 2010, 22:01
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768



- Макс+ уже не развивается лет дцать. Если у вас старый проект и давно есть Макс - то пожалуйста. Если все равно качать, то качать Квартус.

- Примитив global все равно потребует клок на ножках GCLKx, поскольку не может брать сигналы с матрицы межсоединений. Так устроен кристалл, язык и среда проектирования тут ни при чем.

- Ну раз не существенно, то запросто используйте. Инвертор поставьте после global, поскольку глобал раскачает специальную клоковую линию внутри чипа, а она с минимальными задержками. Если поставите параллельно с глобал, то внешний клок пойдет в матрицу межсоединений, может глобал отвалиться, это первое. А инвертор будет подключен через матрицу межсоединений, это второе. Правильно подать клок на GCLKх и использовать global, а все остальное цеплять к его выходу.