Цитата(injener @ May 6 2010, 10:07)

Чопеер классический 100кВт. Использован IGBT с устройствами формирования траэктории. Коэффициент заполнения 0,9. Регулировка напряжения/мощности. Есть холловский датчик тока как по выходу чоппера (ловить перегрузку), так и по выходу инвертора. Обратная связь пол напряжению с выхода инвертора. Развязка HCPL.
А на какую частоту делали. У нас тоже есть 100кВт 20кГц. Использовали SKM400GB125D 2шт. вроде. Один из ключей не использовали. Коротили затвор.
Ну и устройства формирования траектории- демпфирующие цепи тоже использовали.
Цитата(jab @ May 6 2010, 10:45)

100кВт многовато однако для меня. Какие датчики Холла посоветуете на токи в районе до 20А?
ТВЕЛЕМ поможет. Там большой выбор на любой вкус и конструктив. И цена нормальная.