Собстан собрал источник на TNY266.
все собрал по параметрам предложенным PIExpert,себе считать не доверил )))
Источник +5В,1А.ОС с по мощью стабилитрона и оптопары.
В результате шумо-свит трансформатора,довольно сильный нагрев компонентов после 15 минут работы.
Путем проб уменьшил шум увеличением зазора с 0,16мм до 0,2-0,25мм.шум уменьшился но не пропал.Комплектуха прилично разогреватеся,что явно не нормально.

Осцциллограммы явно не те,что должны быть.
На стоке вообще каша-мала,на горячем конце вторички,перед диодом можно попробовать засинхронизироватся(с трудом),но все время лезет импульс с периодом прибл. 1/5-1/10 рабочих импульсов,или это так осцил работает(у меня ламповый ветеран С1-16 disco.gif).
Пробовал ставить кондер парралельно зенеру,резистор ставли последовательно с оптопарой,кондеров вешалпарралельно нагрузке-фиг вам...

что делать ума не приложу....
Смотрел работающий заводской БП на каком-то ТОПе,все красиво как в книжке....

а тут....

Вопрос:может такую каку творить несклееный каркас?т.е. половинки дергаются вместе с магн. полем,но устесвенно за ним не успевают и посему меняется индуктивность обмоток что и гадит.

Что посоветуете далать господа?
завтра буду мастерить примочку для измерения индуктивности.
Возьму с осцилла калибровку,и буду комутировать ее на индуктивность.