реклама на сайте
подробности

 
 
> LPC2378, нагрузочная способность GPIO
tazik
сообщение May 12 2010, 15:40
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 195
Регистрация: 13-05-07
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691



Подскажите, пожалуйста, какова нагрузочная способность GPIO портов контроллера LPC2378?
В datasheet в разделе Static characteristics (стр. 37) приведены I_OH и I_OL=4 мА (HIGH-level and LOW-level output current). Но меня смущает, что указано минимальное значение этого тока, а не максимальное.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
zltigo
сообщение May 12 2010, 15:48
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(tazik @ May 12 2010, 18:40) *
..указано минимальное значение этого тока, а не максимальное.

Ну и как, интересно, Вам удалось сделать такие дивные "выводы"? Там вообще-то нормируется падения напряжениий при максимальных токах в 4mA.


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tazik
сообщение May 12 2010, 16:17
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 195
Регистрация: 13-05-07
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691



Цитата(zltigo @ May 12 2010, 23:48) *
Ну и как, интересно, Вам удалось сделать такие дивные "выводы"? Там вообще-то нормируется падения напряжениий при максимальных токах в 4mA.


А собственно выводов никаких нет. Есть понимание непонимания и информация из датащита. А также просьба подсказать.
Падения напряжения, видимо, нормируются параметрами V_OH и V_OL (HIGH-level и LOW-level output voltage), а не I_OH, I_OL
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение May 12 2010, 19:15
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(tazik @ May 12 2010, 22:17) *
Падения напряжения, видимо, нормируются параметрами V_OH и V_OL (HIGH-level и LOW-level output voltage), а не I_OH, I_OL
Буферные выходные каскады пинов имеют ненулевое, конечное сопротивление. Поэтому, при увеличении тока нагрузки пина уровни выходных напряжений будут сильнее отличаются от их крайних значений. Потому выходные уровни нормируют при определенном выходном токе. Можно нагрузить пины и большим током (кратковременно вплоть до замыкания), но и выходные уровни тоже "уплывут" так, что другие логические схемы, подключенные к этим пинам МК, могут воспринимать их (уровни) уже некорректно.