Приветствую!
Насколько надежно работает встроенная защита модуля IRAMS06UP60B от коротких замыканий? Или, другими словами, сколько КЗ могут выдержать ключи? Взял вот на днях, и спалил пару модулей. Не по дурости, просто ответ нужен (заказчику). Условия эксперимента были такие: делаем куском провода межфазное КЗ, включаем девайс (PIC18 + IRAMS + мотор), ждем немного, потом включаем мотор. Срабатывает защита (PIC ее видит, и выключает ШИМ). Чтобы повторить эксперимент, нужно перезапустить PIC. И т.д. Первый IRAMS выдержал 3 таких изуверства, второй около 20 (фильтр на выходе, как в AN-1095). Заранее спасибо за любой ответ на эту тему.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Siv21
сообщение May 20 2010, 08:47
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 99
Регистрация: 21-02-08
Пользователь №: 35 253



Правильность работы защиты от КЗ в IRAMS-ах в основном зависит от: правильной разводки платы, времени реакции контроллера, гарантированном независании от помех. Если обеспечить время КЗ меньше 10 микросекунд, модули остаются живыми. Еще при старте надо открыть сначала нижние ключи для заряда буферных емкостей верхних ключей для правильного начала работы.
Используем ...60А, особых проблем нет, все, 100% модулей проверяем на межфазное КЗ при повышенном входном питании.