реклама на сайте
подробности

 
 
> PIC16f887 сбрасывается выход
Слесарь
сообщение May 20 2010, 19:34
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Здравствуйте!
Осваиваю PIC контроллеры.
Подскажите, когда я делаю
void lcd_strobe(void)
{
RE0 = 1;
RE0=0;
}
у меня сбрасывается в нулл (RE1 == 1).
В мануале написано что возможно неправильно настроен ADCON1. Но я подставил настройку из шаблона. Что может быть?

Причем, данная проблема имеет временный характер. Возникла при глобальном изменении кода программы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Слесарь
сообщение May 21 2010, 04:52
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



У меня лог 1 устанавливается на RE1 программно до выполнения последовательности RE0 = 1; RE0=0. Посли выполнения RE0 = 1, RE1 устанавливается в лог 0.
На RE1 была единица до того как мне понадобилось мигнуть на RE0.

То есть, предлагаете работать только побайтно с портами, а не побитно(по линиям) как у меня?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение May 21 2010, 05:02
Сообщение #3


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(Cлесарь @ May 21 2010, 14:22) *
То есть, предлагаете работать только побайтно с портами, а не побитно(по линиям) как у меня?

Я ничего не предлагаю, поскольку понятия не имею, что за задачу вы решаете. Не в моих правилах что-то предлагать в такой ситуации. Я вам объясняю, что скудно описанные вами симптомы болезни соответствуют граблям, которые возникают при побитовой работе с портом в тех случаях, когда соседние линии этого порта время от времени меняют настройку "вход" или "выход". Вы там что-то такое невнятное сказали про ADCON1. Вполне возможно, что вы периодически меняете настройку RE1, то он у вас аналоговый вход, то он выход. Вот от этого тогда и случаются грабли.

Побайтная работа с портом такие грабли, действительно, вылечивает. Однако постоянная настройка портов, без перенастройки то на вход, то на выход - тоже вылечивает. smile.gif