> Вопрос по заземлению экрана, Мостовая схема
Alex-GTU
сообщение Apr 28 2010, 07:24
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 587
Регистрация: 23-05-05
Пользователь №: 5 318



Есть транзисторный мост. Работает он на электромагнит. Длина кабеля 25-30 метров. Частота коммутации ключей - 2 кГц. Модуляция однополярная прямоугольная. Частота не меняется. Меняется скважность. Ток не более 10 ампер. Кабель с бронёй. Что лучше сделать с бронёй? Заземлить? Если да, то с какой стороны - рядом с магнитом или у генератора. Есть очень чувствительные аналоговые измерительные цепи и кабеля до датчиков по 25-30 метров.
Какие варианты борьбы с помехами могут быть в такой ситуации?

Предлагет тут кое-кто просто один свободный провод из кабеля питания электромагнита соединить с корпусом магнита и с корпусом системы управления.....Не очень мне это понятно....

Что лучше? В аналоговые цепи лезть нельзя.....


--------------------
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Alex__Nik
сообщение May 24 2010, 16:00
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 68
Регистрация: 23-11-08
Из: Липецк
Пользователь №: 41 889



Была подобная проблема, только с помехами энкодерам от импульсной помехи при управлении двигателями от приводов,
кабель обратной связи экранированный, так вот при заземлении зкрана хотьу привода, хоть у двигателя, амплитуда помехи
возрастала в 2 -5 раз, избавиться не смогли но сильно ослабили помеху установив, по три феррита от строчников
С тех пор, а это уже лет 7-8 так и работаем , а экран кабеля не заземлён.


--------------------
Лень->двигатель прогресса