Цитата(bezrukov @ May 25 2010, 01:00)

Я понимаю разницу между синхронным и асинхронным интерфейсом. Хоть как-то, но понимаю.
Судя по сообщениям - не очень
Цитата(bezrukov @ May 25 2010, 01:00)

Приемником будет компутер, со своим UART и он сможет запрограмировать внутренний регистр UART-a на данной схеме.
Нет не сможет. "Программирование" MAX3140 со стороны SPI происходит.
Цитата(bezrukov @ May 25 2010, 01:00)

Про сингал SYNС, ответьте пожалуйста, все правильно понял?
Насколько я понял из краткого чтения описания, SYNC вроде не является обязательным сигналом для простого функционирования АЦП. Если только вам не нужно синхронизировать преобразования АЦП с какими-то другими сигналами.