реклама на сайте
подробности

 
 
> Измерение тока. Нагрузка 10кВ, 380В
AlexBoy
сообщение May 23 2010, 08:53
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 205
Регистрация: 19-12-05
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394



Необходимо померять ток в 3-х фазной сети. Нагрузка - двигатель 10кВ.
Нашел датчик на основе эффекта Холла - ACS756 "ALLEGRO" http://www.allegromicro.com/en/Products/Pa.../0756/index.asp
По параметрам вроде подходит, но пересчитал необходимое сечение провода - 10мм2 , а сечение выводов 6мм2.
Что можете посоветовать? Может измерительный трансформатор? Какой?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Verifi
сообщение May 25 2010, 06:19
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 315
Регистрация: 5-05-08
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282



Цитата(AlexBoy @ May 23 2010, 12:53) *
Необходимо померять ток в 3-х фазной сети. Нагрузка - двигатель 10кВ.
Что можете посоветовать? Может измерительный трансформатор? Какой?

Так вам 10кв или 380в и 10квт.
Если 10кв ,то согласно правилам устройства электроустановок только трансформатор тока соответствуюшего напряжения(изоляции)


--------------------
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"