реклама на сайте
подробности

 
 
> Посоветуйте схему DCDC.
Beginning
сообщение May 19 2010, 12:31
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 511
Регистрация: 24-08-07
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053



Вообщем нужна схема сверхнадёжного DCDC с параметрами – вход 24V, выход гальваноизолированные 3 x 5V. Посоветуйте микросхему или схему.
Спасибо.


--------------------
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Beginning
сообщение May 25 2010, 07:48
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 511
Регистрация: 24-08-07
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053



Цитата(rezident)
Это вас несет со страшной силой. Не существует надежных защит от прямого попадания молнии. Впрочем как и от падения на Землю метеорита или пробуждения Ктулху

Вы сударь занимаетесь софизмом. Попробую показать обратную сторону вашего софизма: зачем жить, если всё равно умрёшь, вывод только родился, полезай в петлю. Или вот зачем убирать в доме, если всё равно будет грязно? Вывод оптимально жит в грязи. Или вот мой любимый: принцип, который изложил Незнайка из Солнечного города – зачем раздеваться вечером, если утром одеваться снова?
А теперь по существу. Пару наблюдений из жизни. Идёт гроза. Первый этаж. Открыта форточка. И тут в форточку залетает молния и бьет в распределительный шкаф. Через минуту опять. И так несколько раз. Случай второй – стоит мой друг на втором этаже дачи в грозу и говорит по телефону. И тут непонятно от куда бьёт молния в телефон. Вот смеху то было – телефон в одну сторону, друг в другую. В общем факт возможности наведения нескольких десятков киловольт на линиях я считаю подтвержденным. Теперь, вы всё требуете от меня цифр и формул, хотя если посмотреть начало топика, разговор был вообще не про это, ну да ладно. Ситуаций, конечно может быть много, вот одна из них – бьет молния в линия с датчиком (разуметься не основной плазменный столб, а наведённая какая ни будь часть, что в общем и бывает в 99% случаях). Высокий потенциал идёт в сторону контроллера. Часть энергии уходит сквозь изоляцию в бетонный стены. Вот потенциал дошёл до контроллера. Первым на себя взял удар высоковольтный конденсатор на землю. Газоразрядник ещё не успел открыться. Далее вступают в работу трансил через токоограничительный резистор. Часть энергии выделиться в виде тепла. Высоковольтный конденсатор начинает разлетаться. Тут открываеться газоразрядник. Отводит пару килоампер. Трансил ограничил противофазное напряжение на двух сигнальных линиях. Газоразрядник не выдержал и дружно разлетелся вместе с высоковольтным кондёрам. На гальвано изолированной приёмной части начинает расти потенциал. И тут вступает в силу последний рубеж обороны мощный искровой промежуток на землю. Нетрудно посчитать какое надо напряжение гальваноизоляции исходя из пробивного напряжения воздуха от 600 до 1,5kV на мм в зависимости от влажности воздуха. И тут…. Отваливаеться земля! Контроллеры помещены в железно медные корпуса для отвода магнитной и электрической состовляющей (соответственно) ЭМИ которые становятся вместе с ограничивающими сапрессорами клеткой Фарадея.
Примерно так. Хотя как тут уже говорили защититься от всего нельзя, НО! Это не означает что защищаться не надо, тем более это не так дорого.

To AlexN:
Ну вот по существу. Возможно вы и правы. Хотя смотрел на фото как устроен транс в DCDC на 10Kv – ничего особенного, обмотки залиты толстым слоем эпоксидки. Я тоже не горю большим желанием сейчас заниматься изготовлением своего транса, т.к. обсолютно нет времени на это.
А по поводу ”кондёров” между частями гальвано-развязки то здесь главное обеспечить потенциал между +- в пределах нормы а лишний спустить на землю.
По большому счёту, чтобы схема сохраняла работоспособность нужно следовать одному чёткому правилу – разность потенциалов в любой части схемы не должна превышать допустимый уровень. А общий потенциал может быть в любых пределах.

Цитата(Microwatt)
Мы-то выводы сделали, а че Вы тут делаете?

Когда человек обращаться от третьего лица это уже о многом говорит. И предвидя ваше следующее возражение, сразу отвечу вам – вы не можете знать, что думают (ключевое слово ДУМАЮТ) другие люди.
Грустно видеть во что превратился, казалось бы безобидный топик. Думаю пора закрывать его.


--------------------
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение May 25 2010, 11:10
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(Beginning @ May 25 2010, 10:48) *
Вы сударь занимаетесь софизмом.
. И предвидя ваше следующее возражение, сразу отвечу вам – вы не можете знать, что думают (ключевое слово ДУМАЮТ) другие люди.

Да невозможно даже приближенно знать о чем они думают. Бывает, просто о чепухе.
Я знаю, если взять список стандартных сетевых трансформаторов что 50Гц, что импульсных (POL, TSD) так там все на 2000-3500 вольт изоляции. И на них всяких евроклейм и стандартов стоит - места живого нету. И конденсаторы классов X и Y тоже теми же организациями стандартизованы.
Я полагал, что эти люди все-таки думают. Получается, ошибался?
Может, однажды увидев молнию, Вы стали от нее в клетке Фарадея укрываться постоянно? Так тоже бывает. У меня в квартире стоял лет 40 старый дедов дисковый телефон. Пришел его час, шарахнула молния, из телефонной "лапши" остался след в арматуру здания, а сам телефон внутри местами почернел и брызги меди везде. Так что теперь, в клетке экранированной век доживать?
Вопросы построения надежных источников и вопросы грозозащиты длинных линий это РАЗНЫЕ вопросы. С Вами, пожалуй и карманный фонарик без изоляции на 10кВ не построить. Ключевое слово ФОБИЯ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Beginning   Посоветуйте схему DCDC.   May 19 2010, 12:31
- - Microwatt   "Два из трех" и куча ОУ с мажоритарами.   May 19 2010, 14:38
- - Beginning   Поясню задачу более подробно. Мне надо собрать пр...   May 20 2010, 06:44
- - SSerge   Возьмите готовые DCDC и не мучайтесь. Особенно это...   May 20 2010, 08:32
- - Beginning   Я всегда с подозрением относиляс к готовым DCDC(AC...   May 20 2010, 11:24
|- - Microwatt   Цитата(Beginning @ May 20 2010, 14:24) Я ...   May 20 2010, 12:04
- - Beginning   Цитата(Microwatt)то ничего лучше стандартного DC-D...   May 20 2010, 13:01
- - rezident   Для "5V для CPU, 5V для RS485" я бы пост...   May 20 2010, 14:24
|- - =AK=   Цитата(rezident @ May 20 2010, 23:54) Для...   May 26 2010, 06:39
- - Beginning   Вот это уже интересно. Смущает только малое напряж...   May 21 2010, 06:13
|- - Microwatt   Цитата(Beginning @ May 21 2010, 09:13) См...   May 21 2010, 08:14
|- - AlexN   Цитата(Beginning @ May 21 2010, 13:13) Во...   May 24 2010, 17:44
- - Herz   Цитата(Beginning @ May 19 2010, 15:31) Во...   May 21 2010, 10:47
|- - rezident   Цитата(Herz @ May 21 2010, 16:47) тогда н...   May 21 2010, 14:30
|- - Microwatt   Цитата(rezident @ May 21 2010, 17:30) Огл...   May 21 2010, 17:40
- - tyro   Посмотрите http://www.kit-e.ru/articles/powersourc...   May 21 2010, 11:01
- - Beginning   Ээээ! Как вас понесло! ЦитатаА это что, Л...   May 24 2010, 09:41
|- - Herz   Это вас, похоже, понесло... Цитата(Beginning ...   May 24 2010, 14:23
|- - rezident   Цитата(Beginning @ May 24 2010, 15:41) Ээ...   May 24 2010, 17:32
|- - Microwatt   Цитата(Beginning @ May 24 2010, 12:41) Эт...   May 25 2010, 00:12
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ May 25 2010, 03:12) Ог...   May 25 2010, 05:24
- - Beginning   ЦитатаИли по принципу: чем больше, тем лучше? Как ...   May 24 2010, 15:13
|- - Herz   Просто поток сознания какой-то... Ниасилил... Цит...   May 25 2010, 09:07
|- - rezident   Цитата(Beginning @ May 25 2010, 13:48) Вы...   May 25 2010, 14:03
|- - Microwatt   Цитата(Beginning @ May 25 2010, 10:48) Вы...   May 25 2010, 15:19
- - Beginning   Цитата(Microwatt)С Вами, пожалуй и карманный фонар...   May 25 2010, 15:48
|- - orthodox   Цитата(Beginning @ May 25 2010, 18:48) Не...   May 25 2010, 22:42
- - rezident   Beginning, от вас просили лишь обозначить критерии...   May 25 2010, 22:07
- - Beginning   Цитата(orthodox)Нет уж, сложновато и есть логическ...   May 26 2010, 06:21
- - Beginning   Не плохой камень. Не знал, что у Analog появились ...   May 26 2010, 07:44
|- - =AK=   Цитата(Beginning @ May 26 2010, 17:14) с ...   May 26 2010, 10:53
- - Beginning   Цитата(=AK=)Резко снижает надежность связи. А можн...   May 26 2010, 11:57
|- - =AK=   Цитата(Beginning @ May 26 2010, 21:27) А ...   May 26 2010, 12:19
- - Beginning   Вы переоцениваете возможность драйверов по анализу...   May 26 2010, 14:32
|- - =AK=   Цитата(Beginning @ May 27 2010, 00:02) Вы...   May 26 2010, 22:30
- - Beginning   Цитата(=AK=)Я именно такую работу и имел ввиду. Не...   May 27 2010, 06:15
|- - =AK=   Цитата(Beginning @ May 27 2010, 15:45) др...   May 27 2010, 10:24
- - =AK=   Кстати, у LT тоже есть изолированный драйвер RS485...   May 27 2010, 21:55


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:44
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7