Здравствуйте!

Использую Stratix III+EPCS64. Режим загрузки AS. Питание EPCS64 3.3В. CONF_DONE через 10К сидит на 3.3В. Прошивка в EPCS64 проходит успешно. Но при включении питания загрузки не происходит. Но если коснуться щупом точки между CONF_DONE Stratixа и сопротивлением 10К Stratix грузится. Что может быть и как с этим бороться?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Reanimator++
сообщение Jun 1 2010, 09:42
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 399
Регистрация: 1-01-06
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763



CONF_DONE только индицирует завершение загрузки, он тут не причем.. может лапа какая не пропаялась из тех что за конфигурацию отвечают? или земля..