Цитата
ИБП в принципе нельзя включать без нагрузки, т.к. накопленной энергии в сердечнике импульсного трансформатора некуда деваться при закрывании силового (импульсного) транзистора. Эта энергия выливается обратно в транзистор, выжигая его. Когда нагрузка есть, то данная энергия сливается в нее и всем хорошо. ИБП старых версий грешили данной проблемой (и не только в компьютерах). В современных ИБП на выходе ставится нагрузочное сопротивление, обеспечивающее минимальную нагрузку, чтобы не сжечь источник, поэтому их можно включать без внешней нагрузки.
Неправда Ваша - нормальному SMPS никакая подгрузка для работоспособности на ХХ не нужна. Поскольку современные ШИМ-контроллеры способны закачивать так мало энергии в индуктивные компоненты, что она без проблем рассеивается на внутренних схемах. Ну и другие схемотехнические решения, например резкое снижение частоты при режимах близких к ХХ. Подгрузку ставят очень редко, и, как правило, совсем небольшую, от силы десятые доли ватта.
Так что согласен с предыдущим докладчиком - если SMPS горит при включении на ХХ, то туда ему и дорога