Здравствуйте!

Используем атмегу16 для управления рэле (РЭС-15) через оптопары WB-104I4C. Микроконтроллером управляем с компьютера через ком-порт. МК присылает отклик на команды. При питании от батареи (4.5 В) рэле срабатывают уверенно и приходит отклик, однако, при подаче напряжения с блока питания на КРЕН5А (LM7805) рэле не срабатывает как положено ("дребезжит") и отклик не приходит.

В чем может быть причина такого поведения схемы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
haker_fox
сообщение Jun 25 2010, 00:07
Сообщение #2


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



QUOTE (Kannikkiy @ Jun 24 2010, 19:21) *
рэле не срабатывает как положено ("дребезжит") и отклик не приходит.

Попробуйте отключить реле физически, приходит ли отклик в этом случае? Если да, то источник питания не способен выдать требуемый ток или 7805 включена не верно (должны быть шунтирующие конденсаторы 0,1 и 0,33 мкф, а также электролиты). Кстати, что Вы используете в качестве источника питания?


--------------------