реклама на сайте
подробности

 
 
> У кого есть опыт реализации IEEE1588
Ivan79
сообщение Jun 17 2010, 11:20
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 14
Регистрация: 17-04-06
Пользователь №: 16 203



Необходимо синхронизировать работу нескольких систем сбора информации расположенных на удалении от компьютеры в пределах соседних комнат/здания, при этом необходимо обеспечить их питание и высокую пропускную способность.

В настоящее время используется USB и в ряде случаев удлинитель USB(до 100м)

Не так давно появился стандарт 1588 для синхронизации устройств с высокой точностью, в частности через Ethernet.

Поддержка данного стандарта уже реализована в :
-ADSP-BF5181 (AD)
-Luminary (TI)
-STM32А107 (ST)
-DP83640(National)

Есть ли у кого опыт реализации этого стандарта?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
d1n1s
сообщение Jun 28 2010, 05:46
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 17-09-08
Пользователь №: 40 261



Я дела IEEE1588 на ПЛИСе) по протокол действительно работает в диапазоне десятков наносекуд только при соответствующей аппаратной поддержки на устройствах и коммуникационном оборудовании.
По поводу ПК, у фирмы IXXAT есть демо проги для винды и линукса, (для винды у меня получалась тоность порядка 5-10 милисекунд, при соединении на прямую)
Но по моему целесообразней всё же использовать NTP или SNTP, всё таки для компов уже много чего наделано, и точность в небольших сетях удволетворительная(думаю микросекунды получить можно).
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)