реклама на сайте
подробности

 
 
> Зазоры между силовыми проводниками.
АндрейЦ
сообщение Jul 7 2010, 10:43
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 189
Регистрация: 16-07-07
Пользователь №: 29 147



День добрый,


Помогите разобраться, делаю плату, на которой будет стоять симисторный ключ.
От ключа силовые дорожки уходят на клеммник шаг 5.08.
С учётом падов зазор получается 2.5мм, рабочее напряжение 220 переменки (сеть). Вроде как по МЭК 601-1-88) зазор (путь утечки) должен быть не менее 3 мм для этого напряжения.
Второй момент, плата стоит в узком пластиковом корпусе. Ширины корпуса впритык хватает на 4х ногий клеммник, при этом зазор между крайними падами и краем ПП около 0.5мм. Насколько это допустимо, если планируется сертификация?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
vugluskr
сообщение Jul 7 2010, 11:06
Сообщение #2


High speed digital design
***

Группа: Свой
Сообщений: 413
Регистрация: 6-10-09
Пользователь №: 52 786



последний раз сертифицировал оборудование году в 2003, агрегат комутировал фазу 220В на исполнительное устройство, при сертификации было строгое требование обеспечивать на печатной плате между фазой и нейтралью не менее 5мм зазор


--------------------