реклама на сайте
подробности

 
 
> Питание КИПиА
Miron
сообщение Jul 5 2010, 06:53
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Validating
Сообщений: 149
Регистрация: 11-02-05
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574



Добрый день
Вопрос к специалистам КИПиА.
Интересует какими нормативными документами
оговаривается питание КИПиА а также
вопросы связанные с проведением
электросварочных работ вблизи
оборудования КИПиА.
Буду рад выслушать и личные мнения (рекомендации)
по этим вопросам.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
bookevg
сообщение Jul 6 2010, 10:34
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 320
Регистрация: 13-09-06
Пользователь №: 20 348



Цитата(Miron @ Jul 5 2010, 10:53) *
Добрый день
Вопрос к специалистам КИПиА.
Интересует какими нормативными документами
оговаривается питание КИПиА а также
вопросы связанные с проведением
электросварочных работ вблизи
оборудования КИПиА.
Буду рад выслушать и личные мнения (рекомендации)
по этим вопросам.

Сварка не должна приводить к нарушению ГОСТа по качеству эл.сети
А так, если оборудование КИПиА выполяет требования по ЭМС, то должно быть все оки.
Ближайший ГОСТ - это:
АППАРАТУРА ИЗМЕРЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ
ГОСТ 29254-91
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Miron
сообщение Jul 7 2010, 10:18
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Validating
Сообщений: 149
Регистрация: 11-02-05
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574



ГОСТ Соответствуем
Но !!!
Бывают случаи таки горим при сварке
(в основном выгорают элементы защиты)
Некоторые потребители прямо признаются
"Варили, простите, отремонтируйте"
Но не все такие простодушные
начинают ныть, что это не оговорено в РЭ
На некоторые приборы ввели рекомендации
на случай проведения электросварочных
работ вблизи оборудования.
Теперь пошла обратная волна
типа ваши приборы наверное ненадежные
потому как вы пишете что сварки боятся
а мы (они) собираются вокруг них
целыми днями со сваркой бегать
Вот и хотелось бы послушать кто как из
таких ситуаций выбирался
как с технической так и с документальной стороны дела
Делать спец защиту от сварки даже не хочу задумываться
так как параметры ее необозримы и приведут к увеличению
габаритов и стоимости (и так защита от ЭМИ занимает
от 1/3 до половины габаритов на печатной плате)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Алфизик
сообщение Jul 8 2010, 06:19
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 99
Регистрация: 25-02-08
Пользователь №: 35 353



Цитата(Miron @ Jul 7 2010, 13:18) *
Делать спец защиту от сварки даже не хочу задумываться
так как параметры ее необозримы и приведут к увеличению
габаритов и стоимости (и так защита от ЭМИ занимает
от 1/3 до половины габаритов на печатной плате)


Я бы не был столь категоричным. Возможно, какой-нибудь 50-центовый разрядник, варистор или TVS решат проблему.
Хотя здесь много странного:
1. Возможно, сварщики "бросают" в сеть EMI-шумы сверх разрешенных стандартами, тогда их можно привлечь к ответу.
2. Средства защиты EMI занимают до половины платы и при этом не обеспечивают этой самой защиты. Интересно, что с Grounding Plan? Может, в нем проблема?
3. Может, нужно сделать измерения сети, в частности, переходные процессы в сети во время сварки
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:10
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016