реклама на сайте
подробности

 
 
> Как сделать слейв для PROFIBUS
SerSh
сообщение Apr 26 2010, 11:22
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 39
Регистрация: 19-12-08
Из: г.Северодонецк, Украина
Пользователь №: 42 608



Прошу помощи в организации слейва для протокола PROFIBUS.
Есть в устройстве некий контроллер (плата). На плате есть микроконтроллер AVR ATmega-64. К устройству через гальваноразвязаный интерфейс RS-485/422 подключен компьютер. Устройство работает только слейвом. Работаем по протоколу MODBUS RTU.
Есть желание повторить тоже самое для PROFIBUS. Какие для этого нужно телодвижения?
Порылся по инету, но толком не разобрался: или нужно спецмикросхему (какую? как подключить?) или можно реализовать на программном уровне (желательно)?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
LoLo
сообщение Jul 8 2010, 12:47
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 22-12-08
Пользователь №: 42 664



Цитата(SerSh @ Apr 26 2010, 14:22) *
Прошу помощи в организации слейва для протокола PROFIBUS.
Есть в устройстве некий контроллер (плата). На плате есть микроконтроллер AVR ATmega-64. К устройству через гальваноразвязаный интерфейс RS-485/422 подключен компьютер. Устройство работает только слейвом. Работаем по протоколу MODBUS RTU.
Есть желание повторить тоже самое для PROFIBUS. Какие для этого нужно телодвижения?
Порылся по инету, но толком не разобрался: или нужно спецмикросхему (какую? как подключить?) или можно реализовать на программном уровне (желательно)?


Почти год занимался Profibus DP с "нуля" для SLAVE. Не было ни железа, ни программ. И все таки я это практически сделал!!! И железо и программная часть работают. Сейчас на стадии тестирования.