Насущный вопрос: как несинхронный сигнал, приходящий на вывод ПЛИС сделать синхронным с заданным клоком, но длиной в один период? Исходный сигнал существенно длиннее клокового.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Boris_TS
сообщение Aug 4 2010, 17:08
Сообщение #2


Злополезный
****

Группа: Свой
Сообщений: 608
Регистрация: 19-06-06
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188



К сожалению, вынужден отметить, что тут про грабельки саперные (особо подлые) никто вслух не упомянул: а зовутся они метастабильность.
Для подавления оной мерзости, на «больших» и «средних» частотах не достаточно просто воткнуть 2 триггера подряд. Т.к. метастабильный переходной процесс в триггере длится в разы дольше обычного переходного процесса, то необходимо убедиться, что даже с увеличенным временем переходного процесса будут выполняться временные ограничения. Для этого необходимо использовать дополнительные constraint'ы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iosifk
сообщение Aug 6 2010, 05:16
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 011
Регистрация: 8-09-05
Из: спб
Пользователь №: 8 369



Цитата(Boris_TS @ Aug 4 2010, 21:08) *
К сожалению, вынужден отметить, что тут про грабельки саперные (особо подлые) никто вслух не упомянул: а зовутся они метастабильность.
....


Вообще то, все о чем Вы пишите и называется CDC. Там и метастабильность, и способы синхронизации.


--------------------