На рынке появилось много дешевых датчиков влажности SYH-1, SYH-2. Они подкупают своей дешевизной. Минимум в 10 раз дешеле чем "нормальные" датчики HONEYWELL При изменении влажности они меняют свое сопротивление. Причем шкала у них логарифмическая, и в диапазоне влажности от 20 до 90% сопротивление меняется от 5 МОм до 1 КОм!!!! Т.е. меняется в 5000 раз!!!!
Как такой датчик можно подключить к микроконтроллеру чтоб замерить его сопротивление?
Поставить его просто в цепь другого резистора сделав из них делитель и мерять падение напряжения на датчике? Но при таком диапазоне изменения сопротивления обычный 10 битный АЦП микроконтроллера на краях диапазона будет давать такую погрешность, что измерение будет чисто номинальным. О точности не будет и речи! Городить дельта-сигма АЦП не хотелось-бы. Много головной боли, да и неоправданно.
Да и вообще как эти датчики ведут себя со временем? Может у кого-то есть опыт? А то на рынке этих датчиков полно, но в инете информации о них кот наплакал!
Да еще в скудной документации на них в качестве работы для них указано переменное напряжение частотой 1 кгц? Как это понимать? Неужели их только на переменом напряжениии можно эксплуатировать? И как тогда их вообще мерять?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
_3m
сообщение Aug 9 2010, 06:00
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960



Цитата(Samodelkin @ Aug 8 2010, 22:44) *
На рынке появилось много дешевых датчиков влажности SYH-1, SYH-2.
...
Как такой датчик можно подключить к микроконтроллеру чтоб замерить его сопротивление?

Через логарифмический усилитель.
Цитата
Да и вообще как эти датчики ведут себя со временем? Может у кого-то есть опыт? А то на рынке этих датчиков полно, но в инете информации о них кот наплакал!

Херово они себя ведут. Китай-с!
разброс показаний от экземпляра к экземпляру 40% - это норма.
В итоге сейчас вынужденно переходим на honeywell несмотря на то что они дороже.
Цитата
Да еще в скудной документации на них в качестве работы для них указано переменное напряжение частотой 1 кгц? Как это понимать? Неужели их только на переменом напряжениии можно эксплуатировать? И как тогда их вообще мерять?

Да, эксплуатировать только на переменном напряжении (1V AC max), причем строго следить чтобы отсутствовала постоянная составляющая.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Samodelkin
сообщение Aug 9 2010, 07:46
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 102
Регистрация: 29-05-05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520



Цитата(_3m @ Aug 9 2010, 09:00) *
Через логарифмический усилитель.

Херово они себя ведут. Китай-с!
разброс показаний от экземпляра к экземпляру 40% - это норма.
В итоге сейчас вынужденно переходим на honeywell несмотря на то что они дороже.

Да, эксплуатировать только на переменном напряжении (1V AC max), причем строго следить чтобы отсутствовала постоянная составляющая.