Цитата(Прохожий @ Aug 13 2010, 23:56)

Спасибо, в этом направлении мне и нужно. Единственное, что не нравиться, это необходимость в оптопарах, жадный я на ток. Есть ли схожее интегральное решение без оптопар, так как гальваноразвязка не нужна. Сенсоры запитываются либо от 5 либо от 24 волт, от которых питается и сама схема.
Да и сам CLT3-4 прожорливый, 3мА на каждый вход. Таким мокаром можно сразу оптопару запитать. Макс. 50 Гц на входе.
Цитата(maximiz @ Aug 14 2010, 19:46)

Да, есмь. "Цифровая" токовая петля 0,4-20 миллиАмпер
Токовая петля хороша для передачи на по длинным линиям. Подразумевает наличие источника тока. Мои же сенсоры в основном имеют либо npn либо pnp открытый коллектор, питаются от самой же схемы 5В или 24В и удалены максимум на 10 метров от шкафа с электроникой. К тому максимально нужно 100-200Гц
На кой такой огород с петлями
хочется универсальность для npn pnp и для 5-24В, плюс немного защиты от кз, защиты если сенсор неправильно подключат. Ну могут вообще + на вход положить.