Соединять так трансформаторы очень неблагодарное дело. Во первых, что собираетесь снимать по напряжению? Даже если трансформаторы "проделились" между собой на первичных обмотках, то на входе каждого будет по 190 вольт. Это 86 процентов от номинала, а если заложить что сеть может просесть на 10% то получим 78 процентов. Или 4,95 вольт действующего при 380 вольт входного или 4,46 вольта при 10 процентном провале. Теперь про последовательное соединение. Цепь будет делиться в зависимости от полных сопротивлений первичных обмоток трансформатора (причем индуктивная состовляющая в лидерах) + параллельное сопротивление нагрузки умноженное на квадрат коэффициента трансформации из этого следует что нагрузоки трансформаторов должны быть всегда связаны одним и тем же соотношением.
|