Цитата(Tiny @ Aug 23 2010, 15:19)

На сколько я знаю, при работе с EEPROM возникают сбои при понижении питания ниже допустимого. В связи с этим в платах с МК не рекомендуется использовать по питанию электролиты большой емкости. Т.к. при выключении питания емкость держит напряжение, которое медленно падает и это приводит к сбою в EEPROM.
Один из способов решения проблемы - супервизор. При понижении напряжения ниже допустимого, он сбрасывает МК. Я ставил на палату батарею, развязав ее от сетевого питания диодами.
Точно, пока писал меня опередили,а про BOD я забыл.
BODEN - сброс при пропадании питания
BODLEVEL - уровень срабатывания сброса при пропадании питания.
Их я использовал вместе с супервизором.
Спасибо всем за быстрые ответы. Tiny, действительно по питанию стоит электролит на 47 мкФ, развязанный от кренки диодом. Данная цепь должна была защитить контроллер от кратковременного понижения напряжения. Получается, что эту цепь лучше убрать? BOD пока не использовал, но прислушаюсь к многочисленным советам и включу.