> Как правильно передать информацию из одного клокового домена в другой?, То есть не неправильно
Koluchiy
сообщение Sep 8 2010, 13:43
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 972
Регистрация: 12-04-09
Из: Москва
Пользователь №: 47 543



Здравствуйте, господа.

Простенький вопрос.

Есть два клоковых домена, частоты никак между собой не связаны, но известно, что F1 примерно = 1.1*F2 .

Из домена F2 надо передать в домен F1 несколько сигналов (2..8), каждый из которых представляет из себя одиночный импульс (длительность импульса = 1 такту F2).
Известно, что длительность паузы между импульсами в одном сигнале очень большая (несколько тысяч тактов F2).
В разных сигналах импульсы могут приходить с задержкой в не меньше, чем 4 такта F2.

В домене F1 надо получить те же импульсы, но синхронизированные по F1.
Задержка между приходом импульса в домене F2 и уходом импульса, синхронизированного в F1 в несколько тактов - допустима.

Собственно, как такую вот вещь можно сделать максимально правильно - т.е. с использованием небольших ресурсов и с гарантией от метастабильности?

Xilinx, Virtex-5...

Всем заранее спасибо за ответы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Kuzmi4
сообщение Sep 8 2010, 13:58
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 304
Регистрация: 13-02-07
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329



Кажись вот это
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=534843
то что вам нужно
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DmitryR
сообщение Sep 9 2010, 04:49
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 535
Регистрация: 20-02-05
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770



Поставить стандартное FIFO на 2..8 бит минимальной глубины (на LUT), писать только если один из битов ненулевой. С учетом соотношения тактовых частот доменов и пауз между импульсами в нем никогда не будет более одного слова. Это будет не самое (мягко говоря) оптимальное по площади решение, однако самое быстрое и беспроблемное: всю логику пересечения домена вам сделает тысячу раз проверенная мегафункция. А раз у вас Virtex-5 - то порядок потраченных ресурсов вас вряд ли озаботит.