Дорисовал наконец то схему на EP2C8, вроде ошибок нет - но мало ли, всё таки в первый раз такое сочинял.
Вопрос по схеме: цепь RESET-а так можно делать ? Не попалю ли пин при закоротке на землю ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ep2c8.pdf ( 53.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Methane
сообщение Sep 16 2010, 02:33
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230



Цитата(Larionov @ Sep 16 2010, 05:19) *
Дорисовал наконец то схему на EP2C8, вроде ошибок нет - но мало ли, всё таки в первый раз такое сочинял.
Вопрос по схеме: цепь RESET-а так можно делать ? Не попалю ли пин при закоротке на землю ?

Цитата
When the Cyclone II device is in user mode, you can initiate
reconfiguration by pulling the nCONFIG signal low. The nCONFIG signal
should be low for at least 2 μs. When nCONFIG is pulled low, the
Cyclone II device is reset and enters the reset stage. The Cyclone II device
also pulls nSTATUS and CONF_DONE low and all I/O pins are tri-stated.
Once nCONFIG returns to a logic high level and nSTATUS is released by
the Cyclone II device, reconfiguration begins.

Короче все ок, но смысла в этом нет.

Цитата
Upon power-up, the Cyclone II device goes through a POR. During POR,
the device resets, holds nSTATUS and CONF_DONE low, and tri-states all
user I/O pins. After POR, which typically lasts 100 ms, the Cyclone II
device releases nSTATUS and enters configuration mode when the
external 10-kΩ resistor pulls the nSTATUS pin high. Once the FPGA
successfully exits POR, all user I/O pins continue to be tri-stated.
Cyclone II devices have weak pull-up resistors on the user I/O pins
which are on before and during configuration.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Larionov
сообщение Sep 16 2010, 02:42
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34
Регистрация: 12-10-05
Из: Харьков
Пользователь №: 9 544



Цитата(Methane @ Sep 16 2010, 05:33) *
Короче все ок, но смысла в этом нет.

Про POR читал, но подумал что каждый раз питалово дёргать как то не то smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Methane
сообщение Sep 16 2010, 02:47
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230



Цитата(Larionov @ Sep 16 2010, 05:42) *
Про POR читал, но подумал что каждый раз питалово дёргать как то не то smile.gif

Кондер убрать. Хотя можно просто не впаивать. И ХЕЗ как Альтера отнесется к медленному нарастанию напряжения на нем.