реклама на сайте
подробности

 
 
> Решение проблемы 2х проводного питания
Greg7
сообщение Sep 9 2010, 10:23
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 28-03-08
Пользователь №: 36 295



В доме отсутствует земля. Проводка в 2 провода =нуль + фаза.
Установлены 2 ИБП АРС (не важно -т.к верно видимо для всех приличных УПСов) из-за висящего третьего контакта образуется разность потенциалов
70-80В между нулем и землей.
Обнаруживается это просто - если дотронуться одновременно до двд плеера с подключенной антенной (где на оплетке 0) или до батереи отопления и, скажем, до компьютерного блока - трясет ощутимо.
Измерения потенциала между оплетокй антенны и нулем розетки дают 60-80В (в зависимости от нагрузки ИБП).

Причем между нулевым и земляным контактами вилки ИБП разница больше - порядка 120В
Также проверено, что более дорогие и мощные ИБП дают больший потенциал 120-130В (Powerware).

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?
(исключая вариант кинуть свою землю)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Grechko
сообщение Sep 9 2010, 14:05
Сообщение #2





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 16-06-08
Пользователь №: 38 329



Цитата(Greg7 @ Sep 9 2010, 13:23) *
В доме отсутствует земля. Проводка в 2 провода =нуль + фаза.
Установлены 2 ИБП АРС (не важно -т.к верно видимо для всех приличных УПСов) из-за висящего третьего контакта образуется разность потенциалов
70-80В между нулем и землей.
Обнаруживается это просто - если дотронуться одновременно до двд плеера с подключенной антенной (где на оплетке 0) или до батереи отопления и, скажем, до компьютерного блока - трясет ощутимо.
Измерения потенциала между оплетокй антенны и нулем розетки дают 60-80В (в зависимости от нагрузки ИБП).

Причем между нулевым и земляным контактами вилки ИБП разница больше - порядка 120В
Также проверено, что более дорогие и мощные ИБП дают больший потенциал 120-130В (Powerware).

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?
(исключая вариант кинуть свою землю)


Первое - Разобрать: Монитор, системник, принтеры и другие вещи с импульсным БП - вытащить помехоподавляющие кондёры в фильтрах питания;
Второе - поставить на входе трансформатор с мед оборудования(с двумя обмотками на 220 и мощностью пару киловат), чтоб отвьязатся от нуля;
Третье и правильное - Провести качественную землю!!!.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ЮВГ
сообщение Sep 17 2010, 07:11
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 413
Регистрация: 4-04-09
Пользователь №: 47 147



Цитата(Grechko @ Sep 9 2010, 18:05) *
Первое - Разобрать: Монитор, системник, принтеры и другие вещи с импульсным БП - вытащить помехоподавляющие кондёры в фильтрах питания;
Второе - поставить на входе трансформатор с мед оборудования(с двумя обмотками на 220 и мощностью пару киловат), чтоб отвьязатся от нуля;
Третье и правильное - Провести качественную землю!!!.

Тема стара как мир, но напоминать о ней стоит. Гугль рулит.

Разобрать: - совет ВРЕДНЫЙ
поставить на входе трансформатор - дорогое решение
Третье и правильное - сделать так, как делают большинство профи, устанавливающие стиральные машины. Зеленый/желтый проводник трехпроводного кабеля идущего в квартиру обжать наконечником и подсоединить к щитку на этаже. Синий - 0, коричневый - фаза. Если готового болта в щитке нет - организуйте свой, только не забудьте ободрать краску в месте контакта.

Сообщение отредактировал ЮВГ - Sep 17 2010, 07:14
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Sep 17 2010, 10:27
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(ЮВГ @ Sep 17 2010, 13:11) *
Третье и правильное - сделать так, как делают большинство профи, устанавливающие стиральные машины. Зеленый/желтый проводник трехпроводного кабеля идущего в квартиру обжать наконечником и подсоединить к щитку на этаже. Синий - 0, коричневый - фаза. Если готового болта в щитке нет - организуйте свой, только не забудьте ободрать краску в месте контакта.

То что вы предлагаете - "зануление" не есть панацея и корректное решение. Потенциал нуля и земли тоже может отличаться существенно. Правильное - только заземление. А вот сделать в квартире трехпроводную сеть питания так, чтобы все устройства имеющие третий (заземляющий) контакт, были через него соединены между собой, это весьма хороший совет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ЮВГ
сообщение Sep 17 2010, 11:03
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 413
Регистрация: 4-04-09
Пользователь №: 47 147



Цитата(rezident @ Sep 17 2010, 14:27) *
То что вы предлагаете - "зануление" не есть панацея и корректное решение. Потенциал нуля и земли тоже может отличаться существенно. Правильное - только заземление. А вот сделать в квартире трехпроводную сеть питания так, чтобы все устройства имеющие третий (заземляющий) контакт, были через него соединены между собой, это весьма хороший совет.

То, что я предлагаю, для случая, описанного топикстартером - корректное решение. Про касание батареи и ДВД он хватанул эксперименты ставит:-)

Похоже мы с Вами учились со значительной разницей по времени. В мое время было положено на заземленные устройства вешать зеленые таблички ЗАЗЕМЛЕНО. Это написано в ПУЭ и преподавали в институтах на кафедре "техника безопасности".

Сообщение отредактировал ЮВГ - Sep 17 2010, 11:07