> Однофазный АД насоса, Защита двигателя при КЗ конденсатора
kratmel
сообщение Sep 26 2010, 21:36
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 58
Регистрация: 3-05-10
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038



Имеем насос погружной глубинный.
Проработав несколько лет без нареканий перегорела пусковая обмотка вследствие замыкания конденсатора.
Штатный тепловой выключатель сработал только по факту дохлости насоса. Выбран правильно -шел в комплекте.

Возможно есть у кого наработки по защите таких моторов для конкретного случая - замыкания и обрыва конденсатора.
Случай неединичный. Просто менять конденсаторы по наработке -выход, но гарантию качества нового никто не дает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
d-f-m
сообщение Sep 28 2010, 08:47
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 78
Регистрация: 22-08-08
Пользователь №: 39 751



Надо подобрать более надежный конденсатор из серии, которые не вызывают КЗ а по мере деградации постепенно снижают емкость. К концу срока работы они немного увеличиваются в размере, так, косвенно, можно определить время замены.
Такие применяют обычно в частотных преобразователях, где по требованиям безопасности, должен гарантироваться большой срок работы, вроде до 7 лет.
Как вариант - поставить конденсатор с большим напряжением.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Sep 28 2010, 15:26
Сообщение #3


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(d-f-m @ Sep 28 2010, 12:47) *
Такие применяют обычно в частотных преобразователях, где по требованиям безопасности, должен гарантироваться большой срок работы, вроде до 7 лет.
Как вариант - поставить конденсатор с большим напряжением.

Эээ Вы недоперепоняли. Конденсатор ведь неполярный и однозначно 450 вольт. Хотя, возможно, стоЯт 400- вольтовые

2kratmel : а какая длина провода от кондюка до насоса?
И не может ли там быть такого, что на кондюке регулярно при пуске перенапряжения возникают - тогда варистор в параллель и дело с концом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- kratmel   Однофазный АД насоса   Sep 26 2010, 21:36
- - _Pasha   Цитата(kratmel @ Sep 27 2010, 01:36) Штат...   Sep 27 2010, 04:56
- - kratmel   В том то и дело что для трехфазных АД тепловое рел...   Sep 27 2010, 13:01
|- - MaslovVG   Цитата(kratmel @ Sep 27 2010, 17:01) Сейч...   Sep 28 2010, 15:48
- - SNGNL   конденсатор внутри насоса?   Sep 27 2010, 19:58
|- - _Pasha   Цитата(SNGNL @ Sep 27 2010, 23:58) конден...   Sep 27 2010, 20:14
- - SNGNL   Ещё, если память не изменяет, резисторы ставят по...   Sep 27 2010, 21:03
- - _Pasha   Быстрый предохранитель в корпус - поближе к кондюк...   Sep 27 2010, 21:14
- - kratmel   Конденсатор внешний - 50м от насоса. Идею с предо...   Sep 27 2010, 22:34
- - SNGNL   Цитата(kratmel @ Sep 28 2010, 03:34) В ид...   Sep 28 2010, 08:38
|- - d-f-m   Цитата(_Pasha @ Sep 28 2010, 19:26) Эээ В...   Oct 1 2010, 05:23
|- - _Pasha   Цитата(d-f-m @ Oct 1 2010, 08:2...   Oct 1 2010, 09:32
|- - d-f-m   Цитата(_Pasha @ Oct 1 2010, 13:32) Ужос. ...   Oct 1 2010, 16:08
- - kratmel   Причинно следственные связи отследить неполучается...   Sep 28 2010, 23:09