> Ниос на работает на 100МГц, нужна помощь
карамболь
сообщение Oct 7 2010, 13:15
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 153
Регистрация: 25-08-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 813



Квартус 9.1.
Тактирую Ниос из PLL, при тактовом 50 МГц софтина в контроллер грузится, при попытке увеличить тактовый до 100МГц получаю сообщение

Verifying 00100000 ( 0%)
Verify failed between address 0x100000 and 0x101CBB
Leaving target processor paused

Попытка задать констрейны закончилась неудачно (или ошибки при компиляции или тоже самое Leaving target processor paused).
Столкнулся с констрайнами в первый раз, синтаксис привел в уныние.
В моем прокте 2 файла SDC:
cpu_0.sdc и triple_speed_ethernet_0_constraints.sdc оба сгенерированы автоматически.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что и куда писать. Спасибо.

пысы. Кусок файла верхнего уровня прилагается

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  top_level.bmp ( 733.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
карамболь
сообщение Oct 7 2010, 15:13
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 153
Регистрация: 25-08-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 813



спасибо, помогло ) У меня появилась пара вопросов, если не возражаете (для закрепления пройденного)
1. Почему, без этих изменений работало на 50 МГц (т.е. клоки формируются и без скриптов) ?
2. Почему Ниос не стартовал на 100 МГц, при этом на 50 работал и, что самое непонятно, работал передатчик TSE, который тактируется от того же PLL, с выходными клоками которого были проблемы ?
Большое спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vadimuzzz
сообщение Oct 7 2010, 22:46
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 291
Регистрация: 21-07-05
Пользователь №: 6 988



трудно сказать, сообщение об ошибке в ниос-иде намекает на кривые тайминги памяти. м.б. по умолчанию таймквест их оптимизирует под какой-то клок, сильно отличающийся по частоте. насчет работы на 50МГц, до тех пор пока это не подтверждено отчетом таймквеста, я бы считал это случайностью, м.б. при дрейфе времянок на климате, например, были бы труднообъяснимые сбои. короче, это слишком сложная тема, освоить таймквест будет проще smile.gif

upd: в аттаче пример sdc для проекта с eth
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  niosii_eth.sdc.zip ( 1.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 