Сброс счетчиков в CPLD, при первом включении |
|
|
|
Oct 11 2010, 06:10
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 37
Регистрация: 3-11-09
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 53 386

|
Есть проект, уже работающий, НО... проблема заключается в следующем: При включении, счетчики принимают произвольные значения, обычно от 12 до 15, устройство не работает, пока не выведешь кнопками в диапазон 0-10(рабочий). Внутри все входы сбросов счетчиков, соединены вместе и посажены на землю. Как избавится от такого эффекта, можно ли решить проблему без применения внешней схемы сброса на рассыпухе?
|
|
|
|
|
 |
Сообщений в этой теме
nick17 Сброс счетчиков в CPLD Oct 11 2010, 06:10 des00 Цитата(nick17 @ Oct 11 2010, 00:10) можно... Oct 11 2010, 06:13 DmitryR Добавить схему, которая будет сбрасывать счетчик п... Oct 11 2010, 06:15 Александр77 Если есть внешнее тактирование и свободные ресурсы... Oct 11 2010, 06:40 rv3dll(lex) резистор конденсатор и диод
и вообще штатно счётч... Oct 11 2010, 07:07 nick17 два счетчика считают до 9 и сбрасываются при 10-ом... Oct 11 2010, 07:16 rv3dll(lex) ничего подобного. просто разрабатываем схему так, ... Oct 11 2010, 07:30 Maverick Цитата(nick17 @ Oct 11 2010, 09:10) Есть ... Oct 11 2010, 07:51  Maverick Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 11 2010, 11... Oct 11 2010, 08:31   rv3dll(lex) Цитата(Maverick @ Oct 11 2010, 12:31) тог... Oct 11 2010, 08:33    Maverick Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 11 2010, 11... Oct 11 2010, 08:35   des00 Цитата(Maverick @ Oct 11 2010, 03:31) тог... Oct 11 2010, 08:39 sazh Цитата(nick17 @ Oct 11 2010, 09:10) Есть ... Oct 11 2010, 08:07
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)