Цитата(Letis @ Oct 11 2010, 14:16)

Устройство считывает температуру с датчика DS18B20, линия 3-провода, подтяжка 1к, длина 10м. Питание для контролера LM2576. Возле контролера проходят провода питания частотника но отсутствует дросель, в результате очень большие помехи, датчик время от времени присылает код ошибки. Вопрос - как можно устранить помехи на уровне питания контролера ?
Первым делом - отвязать осциллограф от силовой сети. Для этого запитать его от UPS'a, работающего от аккумулятора (просто выдерните вилку UPS'a из розетки). Я уже молчу о том, что некорректная разводка импульсного стабилизатора может создать массу неприятностей. Проверить это довольно просто - запитать дивайс не от импульсника, а от аккумулятора или батареек. Т.е., я хочу сказать, что помеха не обязательно приходит по проводам ...