реклама на сайте
подробности

 
 
> Mega8 + DS18B20 + частотник = ужасные помехи
Letis
сообщение Oct 11 2010, 11:16
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 124
Регистрация: 10-07-07
Пользователь №: 29 027



Устройство считывает температуру с датчика DS18B20, линия 3-провода, подтяжка 1к, длина 10м. Питание для контролера LM2576. Возле контролера проходят провода питания частотника но отсутствует дросель, в результате очень большие помехи, датчик время от времени присылает код ошибки. Вопрос - как можно устранить помехи на уровне питания контролера ?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
kovigor
сообщение Oct 11 2010, 18:15
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(Letis @ Oct 11 2010, 14:16) *
Устройство считывает температуру с датчика DS18B20, линия 3-провода, подтяжка 1к, длина 10м. Питание для контролера LM2576. Возле контролера проходят провода питания частотника но отсутствует дросель, в результате очень большие помехи, датчик время от времени присылает код ошибки. Вопрос - как можно устранить помехи на уровне питания контролера ?

Первым делом - отвязать осциллограф от силовой сети. Для этого запитать его от UPS'a, работающего от аккумулятора (просто выдерните вилку UPS'a из розетки). Я уже молчу о том, что некорректная разводка импульсного стабилизатора может создать массу неприятностей. Проверить это довольно просто - запитать дивайс не от импульсника, а от аккумулятора или батареек. Т.е., я хочу сказать, что помеха не обязательно приходит по проводам ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Letis   Mega8 + DS18B20 + частотник = ужасные помехи   Oct 11 2010, 11:16
- - GDI   Про помехи тут куча копий сломано, ищите по форуму...   Oct 11 2010, 11:56
- - Letis   От помех частотника у форуме ничего не нашел. Пров...   Oct 11 2010, 14:47
|- - xemul   Цитата(Letis @ Oct 11 2010, 18:47) От пом...   Oct 11 2010, 17:01
- - Letis   Прибор при использовании в иных условия, без часто...   Oct 11 2010, 18:42
- - _Pasha   Идут легкие импульсные помехи через сетевой транс,...   Oct 11 2010, 19:29
- - Letis   Тогда я должен землю каждого потребителя подключит...   Oct 11 2010, 20:31
|- - GDI   Цитата(Letis @ Oct 12 2010, 00:31) А помо...   Oct 12 2010, 06:47
- - Vasily_   А еще неплохо почитать как запитывают частотники о...   Oct 12 2010, 08:19
- - Letis   тогда, что заливку "земля" нельзя примен...   Oct 12 2010, 09:52
|- - xemul   Цитата(Letis @ Oct 12 2010, 13:52) тогда,...   Oct 12 2010, 10:15
- - Letis   Теперь я понял. Нужно как можно больше земли, и ка...   Oct 12 2010, 19:29
- - _Pasha   Не знаю, зачем огород такой, я б от 5 вольт резист...   Oct 12 2010, 20:39
- - Letis   можна точне, а то непонятно   Oct 12 2010, 20:43
- - Letis   Импульсное питание для контролера и реле а линейно...   Oct 13 2010, 07:35
- - GDI   Непонятно, зачем вы LM317 используете? В свое врем...   Oct 13 2010, 08:24
- - Letis   Вот Исходные данные А как бы Вы распределили питан...   Oct 13 2010, 09:36
|- - xemul   Цитата(Letis @ Oct 13 2010, 13:36) Вот Ис...   Oct 13 2010, 10:54
- - Letis   Хорошая идея. Еще вопрос по поводу 78L05. Не буде...   Oct 13 2010, 11:08
|- - xemul   Цитата(Letis @ Oct 13 2010, 15:08) Еще во...   Oct 13 2010, 11:28
- - Letis   Понял. Еще вопрос, по поводу радиатора для 7805. Т...   Oct 13 2010, 12:42
- - Vasily_   Радиаторы обычно расчитывают, по картинкам подбор ...   Oct 13 2010, 18:10
- - Letis   Vasily, можно пример ?   Oct 13 2010, 18:55
- - Vasily_   http://dmitriks.narod.ru/books/books.html П.Хоро...   Oct 13 2010, 19:05