....Искал в инете все кричат нельзя нельзя, а почему не кто не объясняет....у меня дома 5 блоков AT от компа...и чего только с ними не делал, и работали они без нанрузки...и не горели(хотя там куллеры нагрузка)... напряжение на ключевом транзисторе в притык расчитано что ли...??? кто-нибудь может разяснить?
santa2.gif santa2.gif santa2.gif tort.gif santa2.gif santa2.gif santa2.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Bludger
сообщение Jan 30 2006, 14:35
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 768
Регистрация: 12-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 904



Цитата
Работа без нагрузки недопустима только для обратноходовых блоков питания (flyback). Такие используются практически во всей маломощной бытовой электронике (~ до 150 Вт). Связано это с тем, что фазы накопления энергии и передачи ее в нагрузку разнесены во времени. В результате при отсутствии нагрузки накопленную энергию просто некуда отдавать. Так как ток дросселя стремится сохранить свое значение (i= const), а сопротивление нагрузки Rн равно бесконечности, то напряжение на выходе U=i*Rн также стремится к бесконечности. Возникший бросок напряжения способен вывести из строя элементы схемы. Сказанное выше, конечно, сильно упрощено. Кроме того, современные обратноходовые источники питания вполне допускают режим холостого хода. Это реализуется повышением (а не понижением, как было сказано выше) рабочей частоты, в результате чего уменьшается время накопления энергии.


Вы правы только в том, что современные флаи не боятся ХХ smile.gif Во-первых, сброс нагрузки для них совершенно не страшен - избыточная энергия уходит в кондер фильтра, и пока ОС отработает возмущение, выходная напруга успевает вырасти совсем немного, 10% есть уже не очень хороший результат - но это насколько быструю петлю сможете сделать. В установившемся режиме тоже ничего страшного нет - контроллеры понимают этот режим, и начинают или выдавать пачки импульсов, или снижать частоту (см., например, айсы от инфиниона). Частоту, разумеется, снижают - кол-во энергии определяется минимальной длительностью импульса, которую может стабильно выдавать ШИМ-контроллер, и понижая частоту при той же самой длительности импульса мы снижаем мощность, которую надо рассеять на паразитных элементах/подгрузках - как правило, доли процента от выходной мощности. Вообще, все это есть в аппликухах на всякие топы и иже с ними smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shans
сообщение Jan 31 2006, 07:29
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 26
Регистрация: 21-12-05
Пользователь №: 12 486



Цитата(Bludger @ Jan 30 2006, 17:35) *
Вы правы только в том, что современные флаи не боятся ХХ smile.gif Во-первых, сброс нагрузки для них совершенно не страшен - избыточная энергия уходит в кондер фильтра, и пока ОС отработает возмущение, выходная напруга успевает вырасти совсем немного, 10% есть уже не очень хороший результат - но это насколько быструю петлю сможете сделать. В установившемся режиме тоже ничего страшного нет - контроллеры понимают этот режим, и начинают или выдавать пачки импульсов, или снижать частоту (см., например, айсы от инфиниона). Частоту, разумеется, снижают - кол-во энергии определяется минимальной длительностью импульса, которую может стабильно выдавать ШИМ-контроллер, и понижая частоту при той же самой длительности импульса мы снижаем мощность, которую надо рассеять на паразитных элементах/подгрузках - как правило, доли процента от выходной мощности. Вообще, все это есть в аппликухах на всякие топы и иже с ними smile.gif


Интересно, в чем же я не прав... smile.gif Вопрос стоял, почему нельзя включать на ХХ, без привязки к конкретным схемным реализациям. А в теории все так и выглядит, причем я сразу сказал, что изложено в сильно упрощенном виде. Все сказаное вами совершенно справедливо, но это уже - способы решения данной проблемы. И давайте все же определимся с частотой smile.gif Согласен, снижение частоты при фиксированной длительности применяется, однако в более древних, но часто встречающихся схемах на базе ШИМ-контроллеров типа TDA4605 и им подобных на ХХ частота увеличивается в несколько раз. Опять-таки, это можно найти в документации, если не верите smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- yrbis   вопрос   Jan 7 2006, 23:31
- - Herz   Почему же нельзя? Можно. Как правило. А те, что не...   Jan 8 2006, 06:39
- - DeniK   ИБП в принципе нельзя включать без нагрузки, т.к. ...   Jan 10 2006, 07:58
- - Bludger   ЦитатаИБП в принципе нельзя включать без нагрузки,...   Jan 11 2006, 06:16
|- - DeniK   Цитата(Bludger @ Jan 11 2006, 11:16) Непр...   Jan 12 2006, 04:25
|- - vlvl@ukr.net   Попросту если диапазон изменения сопротивления наг...   Jan 13 2006, 13:35
- - xyzzy   Мне как-то пришлось запитать процессорную плату от...   Jan 11 2006, 07:14
- - Dron_Gus   Цитата(xyzzy @ Jan 11 2006, 10:14) Мне ка...   Jan 15 2006, 17:38
|- - vlvl@ukr.net   В компьютерных БП так и поступают, ОС снимают с не...   Jan 16 2006, 07:14
- - тавр   Denik правильно объяснил почему. Если ИБП требует ...   Jan 16 2006, 09:53
- - AML   Постараюсь внести свои 5 копеек. Поскольку занима...   Jan 26 2006, 11:15
- - shans   Цитата(yrbis @ Jan 8 2006, 02:31) ....Иск...   Jan 30 2006, 11:12
- - Bludger   ЦитатаИнтересно, в чем же я не прав... Вопрос сто...   Jan 31 2006, 08:08