Цитата(OMORION @ Jan 31 2006, 18:46)

Коллеги! Каким фильтром отфильтровать помеху 50 Гц от сигнала? Сигнал уже в цифровом виде после АЦП 12-бит, фильтровать на входе АЦП нет возможности. В устройсве есть ПЛИС Cyclone...
Для этого всегда использовался режекторный фильтр (фильтр-пробка). Но незабывайте и еще про одно обстоятельство, что данные фильтры дают эффект 'звона' за счет своей крутой характеристики полос среза. Чем меньше полоса (круче характеристика), тем больше переходный процесс, корорый добавит новые но не столь большие паразитные составляющие частотного спектра. Необходим подбор - оптимума.