> Помогите. Непонятное поведение АЦП AD7714
Harvester
сообщение Feb 1 2006, 09:24
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 338
Регистрация: 1-02-06
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846



Микроконтроллер последовательно считывает данные со всех трех каналов АЦП. Все работает замечательно, но иногда АЦП начинает по какому-либо каналу (а то и не по одному) выдавать одни 0xFF независимо от входного сигнала. Момент совершенно непредсказуемый, пеерзапуском питания лечится не всегда.
Кто-нибудь встречался с такой проблемой?

PS При работе только с одним каналом как в datasheet - никаких проблем.


--------------------
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Виктория
сообщение Feb 1 2006, 10:28
Сообщение #2


инженер
****

Группа: Свой
Сообщений: 520
Регистрация: 19-09-05
Из: Самара
Пользователь №: 8 701



Первое предположение - каналы могут не успевать переключаться.
Попробуйте ввести задержку при смене номера канала.
Лучше, конечно, исходники Ваши посмотреть.
Go to the top of the page
 