Цитата(wave48 @ Oct 31 2010, 00:45)

Понятно, извияюсь за подозрение в непонимании. Схема хорошая, но она неработоспособна будет. Дело в том, что конденсаторы дадут сдвиг фаз между током и напряжением и разрывать нужно будет реактивную мощность, а она не рвется принципиально. Нужно в первую очередь разобраться что есть ~ 380. Если как нарисовано, то это напряжение между двумя фазами. А как реально установлены автоматы? Вот с этого и нужно начать, нарисовать их в этой схеме.
Если на выводах конденсатора отсутствует разность потенциалов, то подключение параллельно ещё одного конденсатора с такой же разностью разве как то повлияет, несмотря на протекающий ток?
Автоматы установлены последовательно с конденсаторами, просто батарея конденсаторов и автоматы.
Вообще говоря, на будущее меня привлекает идея сделать автоматическую систему, в которой ток в процессе будет поддерживаться постоянным за счет обратной связи, путем переключения батареи конденсаторов. По этому заменять автоматы пускателями не хотелось бы. Это как бы первый шаг.
В принципе пугают не сами по себе переходные процессы, а возможность выхода из строя переключающего ключа или конденсаторов.