Цитата(fiatlux37 @ Nov 13 2010, 22:21)

Ну а сейчас что не понятно ???
Какие способности к цитированию?
Написанно - ВЧ кварц называется XT2CLK. Смотрим даташит к msp-шнику и смотрим, что ВЧ кварц цепляется на ноги 52 и 53.
Вы по-прежнему троллите или просто такой .... эээ ... задумчивый в суждениях? Мне не нужно знать как написано (это я и так знаю), а нужно
как у вас реально подключено? Потому, что ВЧ-кварц
можно подключать к
обоим генераторам, но я хочу знать, куда
вы его
подключили?
Намекну, почему сейчас у вас не работает кварц куда бы вы его не подключили.
Если подключать 5МГц кварц к XT2, то он
не будет работать поскольку вы сами
выключили генератор XT2 установкой бита XT2OFF.
Цитата
BCSCTL2 = XT2OFF + DIVS_0 + SELS;
Если подключать 5МГц кварц к XT1, то он
не будет работать до тех пор, пока вы не переведете этот генератор в ВЧ-режим работы установкой бита XTS.
Цитата
BCSCTL2 = XT2OFF + XTS + DIVS_0 + SELS;
Но в любом из двух случаев, нужно провести некоторую процедуру, связанную с ожиданием готовности работы генератора до тех пор, пока он не придет в норму. Только после этого частоту генератора можно будет использовать для внутреннего тактирования. В противном случае и для MCLK и для SMCLK будет использоваться источник тактирования DCO. Описана эта процедура в разделе
4.2.6 Basic Clock Module Fail-Safe Operation документа MSP430x1xx Family User's Manual (Rev.F), который вы тут пытались мне цитировать.
Кстати, использование ВЧ-кварца на XT2 при отсутствии часового или ВЧ-кварца на XT1 невозможно чисто аппаратно/технически.