реклама на сайте
подробности

 
 
> не взлетает rs232, мордем fxt002
xelax
сообщение Nov 22 2010, 16:38
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 370
Регистрация: 7-11-06
Пользователь №: 22 035



Есть модем sierra wireless fxt002.
Сложилась следующая ситуация, пока не понимаю, что делаю не так.

Соединяю его через RS232 с писишкой (надо отметить, модем имеет вход female DB15, стандартного кабеля нет, поэтому сам напаял два проводка(TXD и RXD) между DB9 и DB15) и получаю такой эффект. Все символы, которые я ввожу с терминальной программы, мне возвращаются нормально, терминалка мигает сигналом RXD, а от модема ничего в ответ не получаю, ни error ни ок.

Как такое может быть никак не пойму. Модем символы возвращает правильно (то есть он их правильно принял получается), а сам на них не реагирует.

Есть у кого-нибудь какие идеи? Я в тупике.

При этом когда подключаюсь к нему через usb, всё работает норм.

В документации на модем 2-wire RS232 числится валидным подключением.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
xelax
сообщение Nov 22 2010, 20:34
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 370
Регистрация: 7-11-06
Пользователь №: 22 035



2rezident
Перемычки честно говоря просмотрел cranky.gif Спасибо, что подсказали, а то бы я их долго ещё не замечал. Завтра попробую собрать как на схеме. Правда не понятно, на какую землю DTR подключать. Надеюсь земля модема подойдёт.

2firstvald
Ну да, в идеальном случае полный модемный интерфейс нужен, но в конечном решении, хотелось бы по минимуму проводов задействовать, вот и стартовал с 2-wire схемы.