реклама на сайте
подробности

 
 
> Предохранитель в трансформатор, как правильно включить сетевой трансформатор
wla
сообщение Nov 23 2010, 06:04
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Проблема такая. Есть трансформатор ТАLEMA 55 163 - P1S2 225Вт.
Нужно защить его от перегрузок (от КЗ на выходе).
Нагрузка - активная, 200Вт, управляемая через симистор и диодный мост. (требуется такая форма резаных полуволн).
Ток короткого замыкания трансформатора- 7ампер
Предохранитель на входе 3.15 ампер периодически сдыхает при включении.
Предохранитель на 5 ампер не сдыхает, даже когда проходит 90 секунд после КЗ и трансформатор уже начинает "вонять".
Кроме того, что поставить предохранитель на 4 ампера, что можно сделать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
injener
сообщение Nov 23 2010, 09:31
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



На мощных преобразователях (возбудители для синхронных двигателей) - мы просто ставили пусковую цепочку в обход автомата, который тоже при пуске выбивало током намагничивания трансформатора. Потом после пуска - она отключалась. Но там другие мощности