Собственно задача назревала достаточно долго, но похоже, созрела.

Немного введения. Существует "отдельностоящая" серверная. В количестве двух штук. В них бывают случаи сбоя по ~220, в результате чего кондиционер самостоятельно бывает, не запускается, в результате чего довольно быстро начинает нарастать t. Это проблема первая. В общем-то крайне близкая проблема, результат тот же, но причины разные - при переходе лето-зима и наоборот периодически кондей опять же "встает". Причины не нашли, поэтому, просто дергаем "кондиционерщиков". А за это время температура опять же, нарастает... И, наконец, еще одна проблема - в одной из серверных резервный, а в другой - боевой кондиционеры не имеют "наружнего" слива. Т.е. слив конденсата организован в локальное харнилище - по-простому - ведро. Имеет место быть ограниченность системы в силу небесконечности накопителя smile.gif по простому - ведро наполняется рано или поздно. В итоге имеем задачу - собрать два схожих устройства, с возможностью дальнейшего масштабирования (планируется организация "полноценных" серверных либо просто закрытых "серверных шкафов" в других городах). Устройства должны иметь возможность мониторинга трех параметров:

1. температура (DS1820 где-то доложон валяться)

2. фиксировать пропадание электричества (по возможности с организацией RTC и запоминанием, когда пропало, когда появилось)

3. мониторить состояние ведра (исполнительный механизм, вернее, идея его организации, имеется - датчик наполнения будет самым, пожалуй, простейшим - на базе обычного кулера с поговревшей обмоткой - к крыльчатке прилажен рычаг с поплавком, поплавок всплыл, крыльчатка повернулась, датчик Холла, имеющийся внутри кулера, выдал "1" вместо "0" на выходе.

Собственно, дело за малым - начать да кончить. Не решен вопрос с выбором контроллера - боюсь, что tiny2313 просто не хватит памяти на реализацию TCP/IP. А делать прийдется именно TCP поскольку таким образом достигается масштабируемость любого уровня - и в перспективе на другой город, и в имеющихся масштабах - между этажами нет прямого интерфейса, зато свободных портов в коммутаторах найти можно. Но дальше первого же маршрутизатора UDP не протолкнешь. Собирать данные планируется на "большом брате", благо, опять же, свободных вычислительных ресурсов в контексте данной задачи на каком-нибудь из серверов найти можно с избытком.

Это было введение на будущее. А теперь, с позволения, начну задавать глупые вопросы  smile3046.gif

Чем отличаются следующие трансформаторные развязки. На старой доброй сетевухе-комбе имеются и тот и другой, оба - 10Мбит. Но только один 16PT-006A и чуть поменьше, другой 20F001N и чуть побольше. По обвязке оба братья-близнецы. Сравнение в ДШ дало следующее:

Vend | Part Number | Package   | Cores | Temp   | Configuration

YCL   | 16PT-006A  | 16-pin DIL |    3   | +25° C | 10BASE2 & 5

YCL   | 20F001N     | 16-pin DIL |    3   | +25° C | 10BASE-T (LPF)

Что из себя представляет та и другая конфигурация? Как-то даже растерялся...

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
aspID
сообщение Nov 26 2010, 05:58
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 343
Регистрация: 24-01-07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714



Похоже, потихоньку схожу с ума... Пытаюсь отлаживать собранную схему, понимаю, что осциллограммы какие-то "не такие", каких ожидалось. (в частности, задающая частота CLK). Беру два щупа двухканального осыиллографа, измеряю в одной точке, получаю результат, который ни в какие ворота не лезет - вплоть до того, что не "хватается" за синхронизацию ни по положительному, ни по отрицательному фронту. Ну, думаю, хана бобику... Не изменяя никаких параметров, цепляю оба щупа (как были вместе, так одновременно и цепляю) к калибратору и вижу стабильную синхронизированную картинку. По любому каналу, по любому фронту "цепляется" уверенно... Где что могу делать не так? Прилагаю две картинки: сигнал с калибратора и "подопытный" сигнал. Видно, что на калибраторе частота выше, но фронты не валятся и все ок на обоих каналах. Но в случае сигнала из схемы даже на картинке видно, что засинхронизирован непонятно от чего. Стоит синхронизация по первому (синему) каналу, по положительному фронту. (метки синхронизации - маленькие синие штрихи на соответствующих осях).

Калибратор:

Прикрепленное изображение


Сигнал из схемы:

Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- aspID   Вопросы по AVR+Ethernet   Nov 20 2010, 12:39
- - esaulenka   Википедия Вам в помощь. Первый - под коаксиал, вто...   Nov 20 2010, 14:16
|- - aspID   Цитата(esaulenka @ Nov 20 2010, 20:16) я ...   Nov 20 2010, 15:23
|- - esaulenka   Цитата(aspID @ Nov 20 2010, 18:23) Просто...   Nov 21 2010, 09:33
|- - aspID   Цитата(esaulenka @ Nov 21 2010, 15:33) А ...   Nov 21 2010, 18:59
- - Rst7   Вопрос к топикстартеру - почему так цинично игнори...   Nov 21 2010, 19:46
|- - aspID   Цитата(Rst7 @ Nov 22 2010, 01:46) Вопрос ...   Nov 22 2010, 05:41
- - alexeyv   Есть такие библиотеки 1. uIP 2. Procyon AVRlib Мо...   Nov 22 2010, 04:44
- - ncux   Может, если еще не поздно, имеет смысл взглянуть в...   Nov 26 2010, 06:45
|- - aspID   Цитата(ncux @ Nov 26 2010, 12:45) Может, ...   Nov 26 2010, 06:55
- - aspID   Совершенно не понимаю, в чем причина. Не получаетс...   Nov 30 2010, 04:29
- - aspID   На данный момент так и не смог понять поведения щу...   Dec 1 2010, 15:00
- - alexeyv   Есть снифер Wireshark. С помощью него, например, м...   Dec 2 2010, 05:14
|- - aspID   Цитата(alexeyv @ Dec 2 2010, 11:14) Есть ...   Dec 2 2010, 05:35
||- - Дмитрий Ветра   Цитата(aspID @ Dec 2 2010, 07:35) С этим ...   Dec 2 2010, 06:34
|- - Maverick   Цитата(alexeyv @ Dec 2 2010, 07:14) Есть ...   Dec 10 2010, 07:55
|- - aspID   Цитата(Maverick @ Dec 10 2010, 13:55) мож...   Dec 10 2010, 08:00
- - aspID   На данный момент имею проблемы с распознаванием ли...   Dec 7 2010, 07:00
- - XVR   ЦитатаМожет, провода от розетки-с-трансформатором ...   Dec 7 2010, 08:48
- - Rst7   QUOTE опять устройство отказывается видеть линк пр...   Dec 7 2010, 08:56
|- - XVR   Цитата(Rst7 @ Dec 7 2010, 11:56) Я Вам по...   Dec 7 2010, 09:23
- - aspID   Как бы из того и исхожу, что 10Мбит... Вроде не до...   Dec 7 2010, 14:06
- - aspID   Собрал "сеть" в сочетании "хост-хос...   Dec 10 2010, 07:25
- - esaulenka   Блин. По Вашей же ссылке предлагают скачать в т.ч....   Dec 10 2010, 16:21
- - dvl   Цитата(aspID @ Nov 20 2010, 15:39) Собств...   Dec 12 2010, 18:07
|- - aspID   Цитата(dvl @ Dec 13 2010, 00:07) Может эт...   Dec 12 2010, 23:52
- - garlands   я для себя в аналогичной (да практически идентично...   Dec 13 2010, 03:51
|- - aspID   Цитата(garlands @ Dec 13 2010, 09:51) зна...   Dec 13 2010, 05:19
- - garlands   ну если 8бит, то отличное решение в свое время пре...   Dec 13 2010, 05:47