Измеритель для аналоговой токовой петли 4-20 мА |
|
|
|
Nov 19 2010, 12:54
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061

|
Здравствуйте! Задача следующая. Спроектировать измеритель давления. Датчик OT-1 0-10 Бар, двухпроводное исполнение. Фактически измеритель представляет из себя небольшую плату, на которой SPI АЦП и аналоговые цепи для подключения датчика. Плата подключается к уже готовому контроллеру по SPI. Прочитал несколько статей по петле, прошелся поиском (google) по форуму, но не нашел ответов на свои вопросы. Прошу помочь разобраться. 1. Гальваническая развязка. В каких случаях нужна, а в каких не нужна? На что влияет? Хотелось бы увидеть структурную схему петли с прорисовкой входных/выходных цепей устройств. Или что-то в этом роде. 2. Защита аналогового входа. Как я понимаю, шунт защищать смысла нет. А вот аналоговый вход защитить нужно. В форуме советуют стабилитрон (напряжение стабилизации немного больше, чем напряжение на шунте при токе 20 мА) и предохранитель на 1 А. Это на случай КЗ в линии. Не понимаю, как высокое напряжение в этом случае может повредить аналоговый вход? 3. Питание датчика. Любой датчик, питающийся непосредственно от петли должен потреблять не более 4 мА? Кстати, сколько потребляет OT-1 - в даташите не указано. Или предполагается, что он автоматически удовлетворяет выше приведенному требованию? Благодарю заранее.
--------------------
Благодарю заранее!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Nov 26 2010, 09:23
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 13:24)  Не могу понять в чем неправильность. Данный вариант схемы взят из статьи "Изолированный цифровой интерфейс для приемников и передатчиков токовой петли 4...20 мА". Электронные компоненты, №9, 2009 г. (приложил). Рисунок 2. Дык в статье измеритель как раз "подвешен" к "плюсу" и питается от напряжения, снимаемого со стабилитрона, включенного последовательно в цепь токовой петли. Стабилитрона, а не диода как у вас нарисовано! В вашей схеме ток в петле зависит от тока потребляемого буфером, а не от тока датчика. Чтобы ваша схема работала корректно, ток потребления буфера должен быть всегда выше, чем максимальный ток в петле. Причем желательно в разы выше, чтобы на приемнике/измерителе не создавалось слишком высокое падение напряжения. Но поскольку ток в петле ограничен током датчика, то ваша схеме неработоспособна.
|
|
|
|
|
Nov 26 2010, 11:01
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061

|
Цитата(rezident @ Nov 26 2010, 12:23)  Дык в статье измеритель как раз "подвешен" к "плюсу" и питается от напряжения, снимаемого со стабилитрона, включенного последовательно в цепь токовой петли. Это я понимаю. Цитата Стабилитрона, а не диода как у вас нарисовано! У меня нарисован стабилитрон, а не диод! Посмотрите внимательно!  Цитата В вашей схеме ток в петле зависит от тока потребляемого буфером, а не от тока датчика. Чтобы ваша схема работала корректно, ток потребления буфера должен быть всегда выше, чем максимальный ток в петле. Причем желательно в разы выше, чтобы на приемнике/измерителе не создавалось слишком высокое падение напряжения. Но поскольку ток в петле ограничен током датчика, то ваша схеме неработоспособна. Что-то я совсем запутался... Мы сейчас про какую схему говорим? Про схему из 24 поста?
--------------------
Благодарю заранее!
|
|
|
|
|
Nov 26 2010, 11:27
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 16:01)  У меня нарисован стабилитрон, а не диод! Посмотрите внимательно!  Может мне еще и микроскоп для этого процесса использовать? Если хотите, чтобы вас понимали адекватно, то и публикуйте схемы так, чтобы они не вызывали двусмылсенных толкований. Для схем более подходит формат GIF или PNG или в PDF. Ну либо обозначили бы стабилитрон как ZD1, а не VD1. Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 16:01)  Мы сейчас про какую схему говорим? Про схему из 24 поста? Про нее. Только, если у вас там стабилитрон, то моя реплика становится неактуальной. Подумайте лучше, как вы будете подавать на вход буфера отрицательное напряжение. Придется какое-то смещение уровня входного сигнала делать.
|
|
|
|
|
Nov 26 2010, 13:15
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061

|
Цитата(rezident @ Nov 26 2010, 14:27)  Может мне еще и микроскоп для этого процесса использовать? Если хотите, чтобы вас понимали адекватно, то и публикуйте схемы так, чтобы они не вызывали двусмылсенных толкований. Для схем более подходит формат GIF или PNG или в PDF. Ну либо обозначили бы стабилитрон как ZD1, а не VD1. Принял к сведению. Извините. Цитата Про нее. Только, если у вас там стабилитрон, то моя реплика становится неактуальной. Ок. Цитата Подумайте лучше, как вы будете подавать на вход буфера отрицательное напряжение. Придется какое-то смещение уровня входного сигнала делать. Это да... В статье рассказывают про волшебный MAX4236, которому смещения не требуется  Кстати, в продолжении темы о диоде... Если VD1 вдруг все-таки диод (несмотря на то, что это неправильно), то как буфер (усилитель) будет влиять не петлю в этом случае? Ведь в петле источник тока, который и задает ток через последовательно включенные буфер и измерительный резистор. Возвращаясь к первому варианту. Используем для питания петли отдельный источник питания. Теперь все правильно, только, видимо, получается недешевое решение  Кстати, вместо AC/DC для питания петли можно использовать DC/DC изолированный.
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
Благодарю заранее!
|
|
|
|
|
Nov 26 2010, 13:29
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 18:15)  В статье рассказывают про волшебный MAX4236, которому смещения не требуется  Смещение у него внутри скорее всего. Даташит не смотрел. Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 18:15)  Кстати, в продолжении темы о диоде... Если VD1 вдруг все-таки диод (несмотря на то, что это неправильно), то как буфер (усилитель) будет влиять не петлю в этом случае? Ведь в петле источник тока, который и задает ток через последовательно включенные буфер и измерительный резистор. Я это собственно уже описал ранее в сообщении 31. Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 18:15)  Возвращаясь к первому варианту. Для одного измерительного канала гальваническая развязка не требуется. Соответственно схему измерения можно запитать от этого же источника. Для лучшего понимания и осознания вы пальчиком или карандашом поводите по схеме, следуя пути протекания тока, так гораздо понятнее
|
|
|
|
|
Nov 26 2010, 14:45
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061

|
Цитата(rezident @ Nov 26 2010, 16:29)  Я это собственно уже описал ранее в сообщении 31. Не совсем понял написанного. На свежую голову перечитать надо будет... Цитата Для одного измерительного канала гальваническая развязка не требуется. Соответственно схему измерения можно запитать от этого же источника. Для лучшего понимания и осознания вы пальчиком или карандашом поводите по схеме, следуя пути протекания тока, так гораздо понятнее  Еще один вариант.
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
Благодарю заранее!
|
|
|
|
|
Nov 29 2010, 06:34
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061

|
Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 26 2010, 17:59)  А если объединить V1 и V2. Это слишком просто  Вы имеете в виду вариант из поста 23 (первый рисунок)? Может я опять чего-то не учел, но, если сделать согласно этому рисунку, то у нас образуется две земляные петли: 1. Измеритель - Плата 2 - Источник. 2. Измеритель - Плата 2 - Плата 1 - Источник.
--------------------
Благодарю заранее!
|
|
|
|
|
Nov 29 2010, 06:48
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 29 2010, 11:34)  Может я опять чего-то не учел, но, если сделать согласно этому рисунку, то у нас образуется две земляные петли Да хоть десять петель! У нас, например, в приборе учета до 14 токовых каналов питаются от одного канала ИП. Это ведь потребители тока от источника питания, а не от токовой петли. А вас интересует только цепь протекания тока через датчик и измерительный шунт. Именно в этой цепи (ИП - датчик с выходом 4-20мА - измерительный шунт - ИП) не должно быть ответвлений. А что там включено впараллель этой цепи непосредственно к выходу ИП это уже дело... нет даже не второе ... это дело десятое.  Главное чтобы источник тянул всех подключенных потребителей и не давал просадки напряжения при пиковых нагрузках. Я вам еще раз предлагаю поводить пальчиком или карандашом по схеме, нарисовав пути протекания токов. Освежить память законами Кирхгофа. Применить закон Ома. Понять, что резистор это есть "преобразователь тока в напряжение"  Вспомнив мультфильм "38 попугаев", осознать, что измерить это значит сравнить с чем-либо (с эталоном, образцом). Ну и т.р.
|
|
|
|
|
Nov 29 2010, 09:21
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061

|
Цитата(rezident @ Nov 29 2010, 09:48)  Да хоть десять петель! У нас, например, в приборе учета до 14 токовых каналов питаются от одного канала ИП. Я знаю, что от одного источника можно питать несколько токовых петель и не только петель. Вопрос в другом... Цитата Это ведь потребители тока от источника питания, а не от токовой петли. А вас интересует только цепь протекания тока через датчик и измерительный шунт. Именно в этой цепи (ИП - датчик с выходом 4-20мА - измерительный шунт - ИП) не должно быть ответвлений. А что там включено впараллель этой цепи непосредственно к выходу ИП это уже дело... нет даже не второе ... это дело десятое.  В данном вопросе я руководствуюсь этим и этим документами. Согласно этому документу, при нарисованном мною соединении плат в приборе у нас получается более одного пути прохождения тока (дорисовал светло-синим). Потенциалы земель в точках могут быть разными, да и петлевые антенны образуются... Гхм... хотя, глядя на новый рисунок, может, я и переборщил немного... нам ведь главное, чтобы через измерительный резистор весь ток протекал, а как уж ток течет после измерительного резистора - неважно. Т. е., не должно быть ответвлений между датчиком и измерителем (цепь минус датчика и плюс измерителя). Прав?  Цитата Главное чтобы источник тянул всех подключенных потребителей и не давал просадки напряжения при пиковых нагрузках. Это само собой разумеется... Цитата Я вам еще раз предлагаю поводить пальчиком или карандашом по схеме, нарисовав пути протекания токов. Да чем я только уже не водил по этой схеме...
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Nov 29 2010, 13:49
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
Благодарю заранее!
|
|
|
|
|
Nov 30 2010, 09:12
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061

|
Цитата(rezident @ Nov 30 2010, 00:54)  На последнем рисунке из сообщения 46 очень важно подключение общего провода к разным точкам схемы. Опять же должно выполняться условие: через цепь ИП-датчик 4-20мА-измерительный шунт-ИП не должны протекать другие токи. Анализируем рисунок из поста 46. Не совсем понимаю. Не должны протекать другие токи во всей замкнутой петле (красным цветом нарисована)? Как я понял, других токов не должно быть только в ветви датчик-шунт, чтобы весь ток, задаваемый датчиком (источником тока) проходил через шунт. Или Вы имеет в виду, что общие участки проводов (от плюса и минуса источника), по которым протекают два тока (ток петли и ток питания измерителя) оказывают весьма негативное влияние на измерения из-за возможного падения напряжения на них? Т. е., это аналогично использованию двухпроводного или четырехпроводного подключения, допустим, платинового терморезистора? Цитата Посему провода питания, подключаемые к ИП должны представлять из себя "звезду" по типу той, что нарисована в предыдущем сообщении (где питания выделены красным и синим). Рисунок ниже удовлетворяет этому требованию?
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
Благодарю заранее!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
n_bogoyavlensky Измеритель для аналоговой токовой петли 4-20 мА Nov 19 2010, 12:54 Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 19 2010, 15... Nov 19 2010, 14:52 n_bogoyavlensky Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 19 2010, 17... Nov 19 2010, 15:13  Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 19 2010, 18... Nov 19 2010, 15:30   n_bogoyavlensky Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 19 2010, 18... Nov 21 2010, 19:59    Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 21 2010, 22... Nov 22 2010, 08:10  rezident Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 19 2010, 20... Nov 21 2010, 20:10   n_bogoyavlensky Цитата(rezident @ Nov 21 2010, 23:10) Это... Nov 23 2010, 08:42    Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 23 2010, 11... Nov 23 2010, 16:00     n_bogoyavlensky Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 23 2010, 19... Nov 24 2010, 07:45      Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 24 2010, 10... Nov 24 2010, 11:30       n_bogoyavlensky Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 24 2010, 14... Nov 25 2010, 08:29        rezident Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 25 2010, 13... Nov 25 2010, 09:55         n_bogoyavlensky Цитата(rezident @ Nov 25 2010, 12:55) Мож... Nov 25 2010, 13:46          rezident Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 25 2010, 18... Nov 25 2010, 15:28           n_bogoyavlensky Цитата(rezident @ Nov 25 2010, 18:28) Неп... Nov 26 2010, 08:24            Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 11... Nov 26 2010, 08:24        Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 25 2010, 11... Nov 25 2010, 10:10         n_bogoyavlensky Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 25 2010, 13... Nov 25 2010, 11:57          Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 25 2010, 14... Nov 25 2010, 15:49           rezident Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 25 2010, 20... Nov 25 2010, 15:54            n_bogoyavlensky Цитата(rezident @ Nov 25 2010, 18:54) Лин... Nov 26 2010, 08:52             Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 11... Nov 26 2010, 09:38 Savrik Гальваническая развязка является хорошим тоном. Пу... Nov 21 2010, 20:19 firstvald Гальваническая развязка вам понадобится когда вы д... Nov 22 2010, 08:34 Savrik Цитата(firstvald @ Nov 22 2010, 10:34) Ес... Nov 22 2010, 15:56  rezident Цитата(Savrik @ Nov 22 2010, 20:56) если ... Nov 22 2010, 16:04   Savrik Цитата(rezident @ Nov 22 2010, 18:04) Зап... Nov 22 2010, 18:07    Пушкарев Михаил Цитата(Savrik @ Nov 22 2010, 21:07) Еще о... Nov 22 2010, 18:44     Savrik Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 22 2010, 20... Nov 22 2010, 18:47  firstvald Цитата(Savrik @ Nov 22 2010, 18:56) Вот-в... Nov 23 2010, 16:07        Пушкарев Михаил Наверное я неудачно выразился. От одного источника... Nov 29 2010, 06:44         n_bogoyavlensky Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 29 2010, 09... Nov 29 2010, 11:16 Allregia Уважаемые, можно вопрос немного в сторону?
Подска... Nov 26 2010, 16:28 dxp Цитата(Allregia @ Nov 26 2010, 22:28) Ува... Nov 29 2010, 04:54 Allregia В итоге так и сделал. Nov 29 2010, 06:08 n_bogoyavlensky Кстати, имеет ли смысл городить активный фильтр ил... Nov 30 2010, 12:22 rezident Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 30 2010, 14... Nov 30 2010, 20:27 n_bogoyavlensky Цитата(rezident @ Nov 30 2010, 23:27) Поч... Dec 1 2010, 08:06  Vitek885 А можно новичку поинтересоваться?
Что выступает в ... Dec 3 2010, 04:47   n_bogoyavlensky Цитата(Vitek885 @ Dec 3 2010, 10:47) А мо... Dec 21 2010, 17:59 Rewell Здравствуйте! Не могли б кто-нибудь подсказать... Jan 11 2011, 09:35 rezident Цитата(Rewell @ Jan 11 2011, 17:35) Здрав... Jan 13 2011, 17:52  Rewell Цитата(rezident @ Jan 13 2011, 23:52) Вы ... Jan 14 2011, 09:41 Rewell Цитата(Rewell @ Jan 11 2011, 15:35) Здрав... Jan 13 2011, 07:21 rezident Вы опять ошибаетесь. Непосредственно от измеритель... Jan 14 2011, 12:48 Rewell Цитата(rezident @ Jan 14 2011, 18:48) Вы ... Jan 14 2011, 17:08  Rewell Цитата(Rewell @ Jan 14 2011, 20:08) Еще р... Jan 17 2011, 05:23   Rewell Цитата(Rewell @ Jan 17 2011, 08:23) Пока ... Jan 18 2011, 04:28    Wano Добавлю по поводу буфера на входе АЦП.
В случае пр... Jan 27 2011, 11:07 bullit Доброго времени суток!
Покритикуйте пжалуста ... Sep 5 2011, 09:17 Tanya Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 13:17) Доброг... Sep 5 2011, 09:38 stells и контура измерительного не видно Sep 5 2011, 09:40 bullit Поправил. Да, не ОУ а ИУ. Токоизмерительный резист... Sep 5 2011, 09:44 stells Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 13:44) Перемы... Sep 5 2011, 09:52 bullit AD8220 Rail-to-Rail Output.
Другое дело что там ес... Sep 5 2011, 10:02 stells Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 14:02) AD8220... Sep 5 2011, 10:17 bullit Ниже 4мА обычно не интерпретируется как информацио... Sep 5 2011, 10:25 stells Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 14:25) Одним ... Sep 5 2011, 10:30 Tanya Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 14:25) Ниже 4... Sep 5 2011, 10:48 bullit А что это за напруга? дифф или синфазное?
PS На р... Sep 5 2011, 10:40 bullit Да насчёт токовых усилителей я чёт забыл.
Сигнал в... Sep 5 2011, 10:57 Tanya Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 14:57) Да нас... Sep 5 2011, 11:17 bullit Вот в даташите на AD620. Без этих резисторов, появ... Sep 6 2011, 05:17 Tanya Цитата(bullit @ Sep 6 2011, 09:17) без эт... Sep 6 2011, 07:21 bullit Ну я как раз и сделаю эксперимент по поводу номина... Sep 6 2011, 08:47 Tanya Цитата(bullit @ Sep 6 2011, 12:47) Ну я к... Sep 6 2011, 09:14 bullit Точно. ферритовое колечко.. тока у меня места мало... Sep 6 2011, 10:41 Пушкарев Михаил Цитата(bullit @ Sep 6 2011, 14:41) Хотя и... Sep 6 2011, 11:10 stells у меня тут в одном устройстве AD621 используется д... Sep 6 2011, 11:12 bullit Да естественно, унифицированный датчик с выходом 4... Sep 6 2011, 11:59 Пушкарев Михаил Цитата(bullit @ Sep 6 2011, 15:59) Да ест... Sep 6 2011, 12:11 bullit Насчёт -20 мА: хз зачем. Может и переплюсовка, но ... Sep 7 2011, 03:42 stells Цитата(bullit @ Sep 7 2011, 07:42) Посмот... Sep 7 2011, 04:41 bullit Эээ я и сам не знаю какие датчики будут. Поэтому о... Sep 7 2011, 06:32 stells Цитата(bullit @ Sep 7 2011, 10:32) Ну по ... Sep 7 2011, 06:51 bullit Вопрос первоначально стоял к схемотехнике.
Я не пр... Sep 7 2011, 07:54 ValeriyM
Как-то так в свое время развязали петлю с осталь... Sep 8 2011, 06:23 bullit Интересная схема, первый фотодиод как я понимаю дл... Sep 8 2011, 07:54 ValeriyM Цитата(bullit @ Sep 8 2011, 11:54) Интере... Sep 8 2011, 09:54  stells Цитата(ValeriyM @ Sep 8 2011, 13:54) Ну,.... Sep 8 2011, 10:02   ValeriyM Цитата(stells @ Sep 8 2011, 14:02) мне ка... Sep 8 2011, 10:18    stells Цитата(ValeriyM @ Sep 8 2011, 14:18) для ... Sep 8 2011, 10:31 bullit Именно нужен одна оптопара, иначе всевозможные тех... Sep 8 2011, 10:32 ValeriyM Здесь лежит куча документации по оптронам. Очень д... Sep 9 2011, 06:02 kreker Рискну поднять некро-тему, чтобы не плодить новых.... May 23 2015, 14:51 Onkel Цитата(kreker @ May 23 2015, 17:51) Рискн... May 26 2015, 05:53 Plain Цитата(kreker @ May 23 2015, 17:51) датчи... May 26 2015, 10:59